Электрификация > Общий электротехнический форум

подключение вентилятора--пропало электричество

<< < (4/6) > >>

Topmo3:
Не забываем ... при работе непосредственно с проводами ... отключать автомат!
1. При выключенных выключателях , проверяем наличие фазы. Если нет ни на одном ... идем дальше. Иначе ... мне сюда...
2. Включить выключатель "В" (ванная) - определить индикатором, на каком проводе появилась фаза. Запоминаем (отмечаем как нить или записывам)  ... пусть будет провод № 1.
3. Выключить "В",  включить "К" (кухня) -- проверить наличие на проводах фазы.
Результ. сюда.

Topmo3:

--- Цитата: lex от 24.11.2012, 15:13:47 ---Нет,,лампочка на потолке,,,3 провода из потолка + 2 провода от вентилятора.

--- Конец цитаты ---
ОК .. понял. Отцепив лампу и вентилятор, бум иметь три провода ... работаем с ними.

lex:

--- Цитата: Topmo3 от 24.11.2012, 15:11:22 ---В ванной раскрутить все скрутки ... тоесть будут торчать три провода.
Кстати ... лампочка у Вас на стенке ... так? ... тоесть с его проводами получается пять проводов. Так?

--- Конец цитаты ---
Отсоеденил скрученый провод(один остался в цоколе+ черный) и один болтается,,,,свет и вентилятор в ванной работают без него,но  на кухне свет непоявился.

Topmo3:
Кстати, забыл, пункт № 2 проверять в двух режимах:
2а. лампочка на кухне должна быть вкручена.
2б. лампочка на кухне должна быть выкручена.
.

Topmo3:

--- Цитата: lex от 24.11.2012, 15:28:29 ---Отсоеденил скрученый провод(один остался в цоколе+ черный) и один болтается,,,,свет и вентилятор в ванной работают без него,но  на кухне свет непоявился.

--- Конец цитаты ---
Стоп ... все дела. Я отсюда не смогу наверно разглядеть цвет Ваших проводов. :( Ждите что напишу).