lex:
Помогите пожалуйста разобраться!!После подключения вентилятора в ванной,,перестал работать свет на кухне.Если на кухне вставлена лампочка ,то если нажать на клавишу А,,то свет незагориться на кухне,,но вентилятор в ванной будет работать даже если выключена клавиша B(выключатель ванной).Если лампочка  на кухне не вставлена ,то нечего непроисходит.Скрутку двух проводов делал сам(незапомнил как было до подключения вентилятора,,поэтому сделал скрутку проводов одного цвета ,и подсоеденил к одной клейме патрона лампочки,,,,к другой клейме подсоеденил черный провод).Свет и вентилятор в ванной работают.Не могу сообразить в чем дело!!Схема прилагается,,за ранее благодарен!!

aspid_das:
Как-то так:


Вы не указали где вы делали скрутку, полагаю что коробка.
Скорее всего каждый из отходящих проводов выключателя (серых)
должен придти на свой серый провод вашей скрутки

Topmo3:

--- Цитата: aspid_das от 24.11.2012, 10:30:10 ---Как-то так:...
--- Конец цитаты ---
Не думаете, что ТС впадет в ступор, по случаю изменения адресности выключателя?
Думаю ... если возможно, надо нарисовать схему того, что сейчас имеется (согласно описанию ТС), а потом указать на ней варианты исправления.
Присоединяюсь к вопросу ... где делалась скрутка ... в коробке или непосредственно в приборах?

Topmo3:
Вот накарябал ...
Точки в коробке - это предполагаемые скрутки (коллич. может и отличатся).
На рис.1  Схема до подключения вентилятора.
На рис.2  Схема, после подключения автором, соответствует схеме на рис 2(а).
На рис 1(а)  Требуемое подключение.

lex:

--- Цитата: Topmo3 от 24.11.2012, 12:20:26 ---
--- Цитата: aspid_das от 24.11.2012, 10:30:10 ---Как-то так:...
--- Конец цитаты ---
Не думаете, что ТС впадет в ступор, по случаю изменения адресности выключателя?
Думаю ... если возможно, надо нарисовать схему того, что сейчас имеется (согласно описанию ТС), а потом указать на ней варианты исправления.
Присоединяюсь к вопросу ... где делалась скрутка ... в коробке или непосредственно в приборах?

--- Конец цитаты ---

Скрутка делалась прямо перед лампочкой в ванной,,т.е. из потолка торчали 3 провода и 2 из них я объеденил,,чтобы  вошло в цоколь лампочки(т.к. стало мало место при присоединении провода вентилятора),,может я скрутил не те провода м/у собой??Но опять же свет и вентилятор работают.