Ремонт длинного гибкого кабеля
sylfaen:
На оборванную жилу с одной стороны подключите фазу через лампу накаливания 250-300 Вт, другой конец оборванной жилы и целую жилу заземлите. Разверните кабель в длину и ведите вдоль кабеля прибором поиска проводки (заводским или самодельным), где обрыв прибор покажет. Отключите от сети, разрежьте, соедините жилы, заизолируйте и повторите опыт (иногда обрывов бывает несколько).
waspet:
С одной стороны кабеля к жилам присоединить лампочку, а другую сторону подключить на 220В неисправной жилой на фазу и вдоль кабеля водить индикатором (безконтактным) который пищит находясь возле фазы. У меня на нём написано: IEK ОП-2э. Несколько раз получалось с точностью до 7 см.
shmakich:
спасибо, я понял свою ошибку. я без лампочки делал, в понедельник попробую. кстати сращавать мне нельзя, все равно новый покупаю. но отрезки хорошей длинны могут еще долго послужить переноской или в других электрических целях:)
danilll:
Ну можно и не скруткой соединить,а пайкой. Будет как новый.