//// шкаф отключает эл.двигатель на насосе, и чтобы его снова запустить приходится снова включать кнопку "пуск". Иногда нет такой возможности нажать эту кнопку....а котел, который отапливает помещение, работает на угле, соответственно, если насос не включится вовремя, то все это может привести к печальным последствиям...... Если , кто чего посоветует, то буду очень признателен.....
шкаф "автозапуска" вот такой...
котел угольный, очень простой, без всякой автоматики... насос всегда работает. ....
имеем в наличии циркуляционный насос с трех-фазным двигателем и "пуско- защитным" шкафом к нему(состоит из автомата, магнитного пускателя, кнопки стоп-пуск и теплового реле),т.к. бывают частые отключения эл.энергии, то решил установить эл.генератор с автозапуском, подключив его в разрыв перед "пуско-защитным" шкафом, но столкнулся с проблемой - когда пропадает электричество в городской сети, то требуется где-то секунд 5 чтобы завелся генератор, за это время шкаф отключает эл.двигатель на насосе, и чтобы его снова запустить приходится снова включать кнопку "пуск". Иногда нет такой возможности нажать эту кнопку....
Это не "автозапуск", а Аварийный переключатель на резервное питание. Если он у Вас имеется уже, то он как раз и переключит на генератор (а схемы наши в топку), а вот заводить генератор он не умеет. А вот, что при этом будет заводить Ваш генератор ... пока не понятно.
........(а схемы наши в топку),
Вот такая схема будет "фурычать"? Это имеется в виду применить пускатель типа ПМЕ, с шестью силовыми контактами.
... Что-то не припомню у пускателя ПМЕ, да еще нулевой величины, шесть силовых контактов. Да еще чтобы половина из них были нормально замкнутыми. Такой пускатель еще поискать предстоит...