Спасибо за ответы.
1 Зачем на варочную тянете отдельный кабель от подьездного щита. Варочную можно и от квартирного включать. Я бы убрал те два 1Р автомата и протянул в квартиру кабель 3х10.
Он остался как часть старой проводки, кабель хороший, потому решил не убирать.
2 Вам действительно можно установить АВ на 63 А в этажном щите? Сколько вам выделено на вашу квартиру?
Да, можно, я разговаривал с электриком УК.
3. Смысла в противопожарном УЗО нету так как все линии по вашей схеме уже закрыты УЗО.
А на случай отказа одного из нижестоящих? Или это уже лишня перестраховка?
4. Все УЗО можно взять на 40 А потому что выше стоит автомат на 32 А (это в случае если те АВ останутся).
Хорошо, поменяю.
5. Не видно сечений отходящих линий и их предназначение.
От АВ 16А идут ВВГнг 3х2.5 ГОСТ (розетки, линии кондиционеров), от АВ 10А идут ВВГнг 3х1.5 ТУ (освещение, вентилятор туалета и кладовки)
Группы
1. Прихожая/кладовка -- Розетки, освещение
2. Кухня -- Розетки, освещение, дух.шкаф/микроволновка, отдельная линия на 3 розетки рабочей поверхности кухни, кондиционер
3. Санузел -- Розетки, освещение
4. Спальня -- Розетки, освещение, кондиционер
5. Зал -- Розетки, освещение, кондиционер
Столько модулей в двушке, охренеть, зачем такие сложности?
Да, модулей не мало, но мне так показалось удобнее и надежнее