Выбор автомата по току короткого замыкания петли фаза-ноль
Добавить электрон:
Что Вы думаете об этом сообщении?
Я ЗА
Я ПРОТИВ
Комментарий:
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
]
Автор
Тема: Выбор автомата по току короткого замыкания петли фаза-ноль (Прочитано 14640 раз)
peca
Контакт
Сообщений: 3
Выбор автомата по току короткого замыкания петли фаза-ноль
«
:
28.11.2011, 23:35:49 »
всем привет ! , вот такой вопрос. Есть автомат, например тип С 16 При замере петли фаза-ноль ток КЗ 315 ампер 1) как узнать подходит автомат или нет? 2)и как все это рассчитать зная кз и зная номинальный ток данного автомата
Записан
электрофорум, форум электриков
sergey_sav®
Генератор
Сообщений: 1408
Наблюдатель
Skype: sergey_5101
работа: нет и не ищу )))
тел: имеется и много
Re: Выбор автомата по току короткого замыкания петли фаза-ноль
«
Ответ #1 :
29.11.2011, 01:20:13 »
Автомат с характеристикой С сработает по току КЗ (5-10)Iном, то есть 80-160А. Значит в цепи с с током КЗ 315А сработает гарантированно.
Записан
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"
electro
Администратор
Энергия
Сообщений: 2010
...не знаешь, не лезь...
Skype: electro.kz
работа: Казахстан, Астана Электрик
тел: +7-701-513-7091
Re: Выбор автомата по току короткого замыкания петли фаза-ноль
«
Ответ #2 :
29.11.2011, 13:45:44 »
Цитата: peca от 28.11.2011, 23:35:49
Есть автомат, например тип С 16
Характеристика автоматических выключателей
Записан
... если не замкнет, значит заработает ...