Автор Тема: методика измерения мегаомметром Ф4102/2  (Прочитано 13444 раз)

Оффлайн ETG

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • ETG - ученик
  • AC/DC
  • работа: бригадир
Доброго времени суток!
Чтоб не создавать новую тему, отпишусь тут.
Меня интересует методика измирение мегером Ф4102/2, а именно:
1)При переключении на 1000 и 2500 В возле переключателя стоят знаки "х10" и "х25". Значит ли это, что полученый релультат в МОммах на шкале прибора нужно умножать на 10 или 25??? если так, то какая-то ерунда получится((
2)где-то видел в инете, что к этому прибору идет какой-то раздвоенный шнур. Для чего он? у меня в комплекте его нет.
3)Выдали мне в бригаду этот мегер, пока ремонтируется мой родненький М4100/5. Прочел паспорт и немного в нете погуглил. Вроде все в нем понятно, кроме верхних двох пунктов. Если есть ещё какие-то нюансы в работе с ним, напишите знающие пжлста...
Спасибо!
"Да будет свет!", сказал монтер и *опу фосфором натер)))

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Шнур не раздвоенный .Два провода в нем для измерения и один, это экран,так как в измерительной схеме стоят  элементы на базе полевиков...



Рasport_megaommetr_f4102_11m_i_f4102_21m
http://yadi.sk/d/_AVrbVAeCea8X
« Последнее редактирование: 09.03.2014, 02:26:07 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн ETG

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • ETG - ученик
  • AC/DC
  • работа: бригадир
Спасибо. Все понятно в методике измерений Ф4102/2, кроме : (повторюсь)
1)При переключении на 1000 и 2500 В возле переключателя стоят знаки "х10" и "х25". Значит ли это, что полученый релультат в МОммах на шкале прибора нужно умножать на 10 или 25???
"Да будет свет!", сказал монтер и *опу фосфором натер)))

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1781
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Спасибо. Все понятно в методике измерений Ф4102/2, кроме : (повторюсь)
1)При переключении на 1000 и 2500 В возле переключателя стоят знаки "х10" и "х25". Значит ли это, что полученый релультат в МОммах на шкале прибора нужно умножать на 10 или 25???
Имхо ... показание (на соответствующей шкале) надо умножить на 10 или 25.
А у Вас нет возможности измерить, заранее известное, с показанием на приборе?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electrolab

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • electrolab - ученик
    • E-mail
1)При переключении на 1000 и 2500 В возле переключателя стоят знаки "х10" и "х25". Значит ли это, что полученый релультат в МОммах на шкале прибора нужно умножать на 10 или 25??? если так, то какая-то ерунда получится((
Все правильно надо умножать
При Uисп 1000 В х10 предел измерений 20 000 МОм
При Uисп 2500 В х25 предел 50 000 МОм
электрофорум, форум электриков