Здравствуйте!
Хочу поменять проводку в квартире, и у меня возник ряд вопросов.
приветствую
перечисляйте свой ряд вопросов
В общем, ситуация такова: панельный дом, в доме электроплиты, 2-комнатная квартира, земли в доме нет, только ноль. В квартиру хочу поставить свой щиток, туда перенести электросчётчик и сделать разводку.
хорошая идея заменить старую электропроводку, но счетчик рекомендовал бы оставил в этажной щитовой
а вот групповые автоматы, занести в квартиру
на розеточные группы применяйте провод трех проводный в двойной изоляции, медный монолитный (однопроволочный), например ВВГ-П 3x2,5 кв.мм
на освещение тоже самое только сечением 1,5 кв.мм, ВВГ-П 3x1,5
автоматы защиты на розетки 16 Ампер, на освещение 10 Ампер
на электроплиту применяйте трех проволочный провод сечением 6 кв.мм каждой токопроводящей жилы, автомат защиты выбирайте по мощности плиты
УЗО, на все виды нагрузки, применяйте ток утечки не более 30 миллиАмпер
на вводе в квартиру применяйте провода сечением 10 кв.мм
вместо заземления необходимо сделать хотя бы зануление, но это необходимо делать от этажной электрощитовой