Автор Тема: приборы которые указывают наличие напряжение или его отсутствие в кабельных линиях 6 кВ  (Прочитано 44454 раз)

Оффлайн студент

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • студент - ученик
  • работа: электролаборант ВВ лаборатории
На работе, подрядчики капали траншею. Наткнулись на кабель 6 кВ, мы дали заключение что он без напряжения. И они "случайно" без страха экскаватором порвали его, в смысле кабель, страху у экскаваторщика были полные штаны, и остановился очень важная машина.
Вопрос, может кто подскажет? Есть ли такой прибор который указывает наличие напряжение или его отсутствие в кабельных линиях 6 кВ. При условии что не известно начало и конца данной линии, и вообще что это за КЛ.
Все знать невозможно.
А познавать  интересно.

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Указатель напряжения для кабельных линий.
http://uno2000.narod.ru/27.htm
А вообще, такие работы нужно предварительно согласовывать, тогда не будет подобных сюрпризов.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн студент

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • студент - ученик
  • работа: электролаборант ВВ лаборатории
Спасибо.
Согласование было, они вышли за границы разрешение по схеме раскопок.
По ссылке - какой то от топорный.
Посмотри пожалуйста здесь
 http://www.kipkr.ru/catalog/ukazateli-napryazheniya-i-pravilnosti-cheredovaniya-faz/276hd/
посоветуй может этот по качественней?
Все знать невозможно.
А познавать  интересно.

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
электрофорум, форум электриков

Оффлайн студент

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • студент - ученик
  • работа: электролаборант ВВ лаборатории
Чисто по опыту работы c прибору Radiodetektor RD 400.(это трассоискатель с функцией указания направления тока), раньше не когда не ошибался.
Все знать невозможно.
А познавать  интересно.

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
...Есть ли такой прибор который указывает наличие напряжение или его отсутствие в кабельных линиях .. При условии что не известно начало и конца данной линии, и вообще что это за КЛ.

 1.http://www.esv-energy.ru/rus/product/tki-search.html 

  2.http://www.sarprom.com/?cat=111   
                               В режиме акустика с белой удочкой..
      
                           3.http://www.elizpribor.ru/products/.htm
                              В режиме акустика с П-806     
                 




               или этим..
               ШУТКА :D
                4.http://www.ekipage.com/catalog/zazemleniya/uz5.html?class=3&photo=1
                 
« Последнее редактирование: 01.03.2013, 03:48:30 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн студент

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • студент - ученик
  • работа: электролаборант ВВ лаборатории
Спасибо, шутку оценил! на этом и стоим!!!
Ну а  всерьез, эти приборы для определение зоны пролегание,(трассировки), определение места повреждения, ну и для определение одного кабеля из пучка, --- все это испытывал и этим прибором тоже. но они не могут 100% указать отсутствие или присутствие напряжение в не известной кабельной линии. в этом и вопрос.
Все знать невозможно.
А познавать  интересно.

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
.... они не могут 100% указать отсутствие или присутствие напряжение в не известной кабельной линии. в этом и вопрос.


100% дает только прокол.
Не хочу хвастать но за 15 лет работы ошибки ни разу не было...
MVI 4085

« Последнее редактирование: 22.03.2013, 00:07:36 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Тоже такой кабелерез юзаем. Еще бы ножницы для арматуры у начальства выцыганить...  ::)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн студент

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • студент - ученик
  • работа: электролаборант ВВ лаборатории
Интересное видео. Где каска? на такой глубине газоанализатор, страховочный тросик-веревка, страхующий, опалубка (от фосмажерных ситуаций, обвала) при нахождение человека в траншеи? где прокол КЛ. Если прокол был - то зачем диэлектрические перчатки одел? При резки КЛ-6 кВ нет маски, защитного экрана, коврика, и в конце концов где заземление у ножниц. Если бы (не дай боже) в данном видео на КЛ было бы напряжение, перчатки не помогли бы. Смелые Вы ребята. Всех  на пересдачу по электробезопасности, в плоть до увольнение. И не показывайте эти сюжеты своему начальству, если оно (начальство) не дурак и "сидеть" за вас не хочет, то Вам будет ой-ой-ой.
Есть где то фото что бывает, вернее что остается от человека, который нарушил все то что Вы нарушили в сюжете, а КЛ-6 кВ была под напряжением. обязательно найду и выложу, всем в назидание.
Лично видел, как траншея обвалилась с одной стороны и завалила по грудь работника, он орал та  что за несколько сот метров слышно было, несколько ребер сломали пока вытаскивали его, и ногу сломала когда завалила.
КЛ выведенные из эксплуатации демонтировали. Работали двое, резали по три метра от визуально наблюдающего конца реза, и в пучке резчик в сетки ножницами промахнулся, от ножниц остались только ручки оплавленные, а резчику обе руки ампутировали чуть выше кистей, это его спало что он со страху отпрыгнул метров на пять в один прыжок. На сегодняшний день прошло два года, он да сих пор плохо видит, после вспышки.
ПУЭ - написана кровью, как сказал мой учитель по охране труда в электроустановках в ВятГУ. очень давно я там учился.
Все знать невозможно.
А познавать  интересно.