Автор Тема: схема щита 380/15кВт  (Прочитано 102101 раз)

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #50 : 03.12.2012, 22:55:56 »
Цитировать
И  я открою страшную тайну,вместо РЕN проводника используется металлоконструкции здания,затем расходящиеся на  N и РЕ провод ,так что не удивили....
А вот меня удивили... Ибо
Цитировать
1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника.
Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.
Так что, что-то не ладно в датском королевстве...
Может попутали с использованием металлоконструций здания в качестве РЕ проводника?
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1781
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #51 : 03.12.2012, 23:58:01 »
... Нулевой рабочий проводник ... это проводок идущий от шинки РЕ на счётчик и уходящий с него ...
... нулевого рабочего проводника в УЗО не может ни входить, ни выходить из него. То есть N.

Называть два проводника имеющие разные функции и свойства в электро цепях, одинаково ... имхо не просто бред, но и опасно. Я знаю, что Вы прекрасно знаете свойства цепей до и после УЗО...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн pozhilow

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • pozhilow - ученик
    • E-mail
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #52 : 04.12.2012, 00:16:07 »
Действительно -  Нулевой рабочий проводник ... это провод идущий от шинки РЕ на счётчик и уходящий с него ... он же просто N
а нулевой защитный  проводник идет от той же шинки PE уже на потребителей .... он же PE.

а метало конструкции зданий, (арматура, которой в каркасе моего дома предостаточно) уже используется в СУП

А схему стоит воспринимать не как монтажную, принципиальную.

И напоследок:
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1781
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #53 : 04.12.2012, 00:28:42 »
Извините, у меня вопрос ... для чего нужен СУП? Никогда не имел дело с ним ... от него что, еще свои провода по потребителям что ли? Если можно на "пальцах". :)
Ладно, раз нет желающих ответить, из форумчан ... прошу ТС просветить меня, насчет СУП. Что Вы собираетесь вставить в этот квадратик на схеме? Если можно опишите, какое там устанавливается оборудование, и что оно делает?
Просто, в моем понимании СУП, это не какой то прибор (или ящик с приборами...), а система (в натяжку можно сказать ...способ защиты...), состоящая из защитных проводников и аппаратов типа УЗО.
А может Вам, кто то пытается "втюхнуть", под "обязательным" не нужную вещь.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #54 : 04.12.2012, 00:33:47 »
Называть два проводника имеющие разные функции и свойства в электро цепях, одинаково ... имхо не просто бред, но и опасно. Я знаю, что Вы прекрасно знаете свойства цепей до и после УЗО...
В каком месте конкретно эти два проводочка выполняют разные функции? В обоих случаях эти проводники нулевые рабочие и по другому их назвать нельзя!
Разберитесь с функционалом и терминологией, а потом можете ставить диагнозы про бред!
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1781
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #55 : 04.12.2012, 00:38:38 »
Действительно -  Нулевой рабочий проводник ... это провод идущий от шинки РЕ на счётчик и уходящий с него ... он же просто N
а нулевой защитный  проводник идет от той же шинки PE уже на потребителей .... он же PE.
Речь идет о проводе "нуль", он же "нулевой рабочий проводник", и о проводе, который выходит из УЗО, который тоже тут называют просто N.
Ладно Вы понимаете ... а кто то может их перепутать ... раз название одно и тоже.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1781
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #56 : 04.12.2012, 00:41:23 »
В каком месте конкретно эти два проводочка выполняют разные функции? В обоих случаях эти проводники нулевые рабочие и по другому их назвать нельзя!
Разберитесь с функционалом и терминологией, а потом можете ставить диагнозы про бред!
Ну что ж, замкните эти два провода, выполняющие одинаковые функции...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #57 : 04.12.2012, 00:57:11 »
Цитировать
Ладно Вы понимаете ... а кто то может их перепутать ... раз название одно и тоже.
А кто путает, тому в нечего в щитах работать.

Цитировать
Ну что ж, замкните эти два провода, выполняющие одинаковые функции...
Чего дурака-то валяете? Не нравится нормативное название проводника (N или нулевой рабочий) придумайте для него своё для всех случаев (нулевой рабочий до УЗО, нулевой рабочий после УЗО, нулевой рабочий после автомата С10А, В16А, ... после шинки номер 6, входящий в шинку номер 3) и запатентуйте...
Охренеть! Неправда ли?

Особое отношение к содержанию большинства тем нового форума выражается следующим (может достало всё?)
removed censorship... removed censorship.... removed censorship
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн pozhilow

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • pozhilow - ученик
    • E-mail
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #58 : 04.12.2012, 01:04:45 »
Из УЗО выходит все тот же, рабочий нуль, или N, хоть как его обзави.

Про СУПчик. Все правильно - это система защиты человека при прямом или косвенном касании токопроводящих частей здания.
Во многих случаях она делается на основе Главной заземляющей шины (ГЗШ), она же шина РЕ, устанавливаемая в вводном распределительном устройстве (ВРУ) здания.
И на нее сажается все проводящие части здания, чтоб уровнять их потенциал.



электрофорум, форум электриков

Оффлайн pozhilow

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • pozhilow - ученик
    • E-mail
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #59 : 04.12.2012, 01:07:09 »
электрофорум, форум электриков