				Подскажите как долго в теории до срабатывания по теплозащите проработает связка - 3х фазный автомат+ УЗО (оба 63А) если дать ток в 67 ампер?
			
- 
				В теории при токе в 67 А автомат на 63 А вообще не сработает (если речь о модульных автоматах широкого применения). Автомат входит в зону срабатывания при Iн*1.13=63*1,13=71,19 А. Вот начиная от этого значения тепловой расцепитель начинает розогреваться. При токе допустим 72 А отключение произойдет где-то через час, а то и больше (нужно смотреть ВТХ конкретного автомата)
			
- 
				Привет.
 Подскажите как долго в теории до срабатывания по теплозащите проработает...... - 3х фазный автомат.......если дать ток в 67 ампер?
 
 
 http://www.emna.ru/katalog/nva/avt_VA4729_47100.htm (http://www.emna.ru/katalog/nva/avt_VA4729_47100.htm)
 Плюс к этому температура окружающего воздуха ,наличие в щите нагрева от других автоматов ,катушек и  естественная вентиляция щита.
 
 Подскажите как долго в теории до срабатывания по ........ проработает........ УЗО ... 63А..? 
 УЗО 63А  может обладать разным временем срабатывания (селективные УЗО типа G и типа S);
 Максимальное время срабатывания УЗО нормируется как 0,3 секунды.
 Высококачественными можно считать УЗО с временем срабатывания меньше или равным 0,1 секунды.
 Столь высокая скорость срабатывания является невостребованной и на практике вполне достаточно скоростей срабатывания УЗО в диапазоне от 40 до 100 мсек при номинальном токе утечки.
- 
				Если щит при температуре плюс 40(лето),то сработает в общем случае,быстрее,а если прри минус 30,то может и вовсе не сработать.
			
- 
				И еще. Если стоит автомат на 63 А то УЗО которое работает с ним в паре должно быть с током на одну ступень выше во избежании подгорония контактов УЗО при превышении тока выше значения 63 А. Поскольку при токе в 63 А автомат точно еще не отключиться а для УЗО это уже максимальный ток контактов. 
			
- 
				Короче, дело так - шкаф управления нагревательными секциями, 2 вида кабелей резистив и самрег, реактивная общая мощность 44кВт. Отсюда вопрос  -  не вырубится ли (чисто в теории) 3 фазный автомат на 63 ампера с такой же узохой перед ним. Еще момент - 67 ампер сила тока будет действовать  в течении 30 секунд при каждом включении. 
			
- 
				Отсюда вопрос  -  не вырубится ли (чисто в теории) 3 фазный автомат на 63 ампера с такой же узохой перед ним. Еще момент - 67 ампер сила тока будет действовать  в течении 30 секунд при каждом включении. не вырубиться, тем более что ток в 67 А будет только 30 сек.
- 
				...Еще момент - 67 ампер сила тока будет действовать  в течении 30 секунд при каждом включении.
 
 Как часто включения?