Электрофорум
Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: vitaliy от 09.10.2012, 01:42:42
-
ребята возник вопрос
есть одинадцать тен на 220в которые объеденены в 3 группы
2 группы - 4 тена и одна 3
их мощность неизвесна
на коробку выходит 4 конца. Насколько я понимаю как попало их неподключиш тк есть вероятность их спалить как найти общий ноль ( визуально это невозможно)?
-
на коробку выходит 4 конца. Насколько я понимаю как попало их неподключиш тк есть вероятность их спалить как найти общий ноль ( визуально это невозможно)?
если предположить что эти ТЭНы идентичны друг другу
тогда произведите замеры между выводами омметром
между максимальными сопротивлениями концов выходящего провода подключаете фазное напряжение
оставшийся будет ноль
произведите замеры между условно обозначенными концами проводов (между 1-2, 2-3, 3-4, 4-1, 4-2, 3-1)
или по цветам, возможно и замерять не придется, если окажется среди них синий проводов, но лучше все же провести вышеуказанные измерения
-
значит я был всетаки на правильном пути
в общем замеры мы произвели и вот что получилось
1 со 2 = 0,45
1 - 3 = 0,6
1- 4 = 0,6
2 - 3 = 0,25
2 - 4 = 0,25
3 - 4 = 0,3
Вот как теперь исходя из этих данных его всетаки определить
-
Вот как теперь исходя из этих данных его всетаки определить
сложная ситуация получилась, хуже будет если выяснится что один из тэнов перегорел
есть ли какие нибудь маркировки на концах проводов, цвет проводов, пометки маркером, узелки, зачищены все концы или нет, изолента на проводах и т.п.
-
нет ничего нет просто 4 одинаковых конца заведены в коробку
вот схема которая к нему прилагалась
-
Вопрос ... выводы на клемнике или просто торчат 4 провода?
В случае клемника, "общий" скорее всего будет крайним, т.е. 1 или 4.
Я бы попробовал произвести те же измерения, только не сопротивления, а ток.
Подключайте через автоматик на 16 А, и меряйте клещами.
Будем иметь по 6 величин сопротивлений и токов + к ним 6 предполагаемых схем. Может что и выяснится.
Исходите из того, что:
I(A+B) = I(A) * I(B) / I(A) + I(B) и т.д.
з.ы. А лучше даже напругу подавать от "аркашки", чтобы не вносились изменения сопротивления от нагрева ... имхо.
-
... в общем замеры мы произвели и вот что получилось
(1) - (2) = 0,45
(1) + (3) = 0,6 (сумма)
(1) + (4) = 0,6 (сумма)
(2) - (3) = 0,25
(2) - (4) = 0,25
(3) + (4) = 0,3 (сумма)
Вот как теперь исходя из этих данных его всетаки определить
Имхо ... (2) - общая, исходя из того, что 2 и 3 строки это (сумма), т.е. = (R+R)
Замеры через ток будут точнее.
-
Сопротивления маленькие. Прозвоните на корпус и не помешало-бы фото мощного "чудо-аппарата".
-
Сопротивления маленькие. Прозвоните на корпус и не помешало-бы фото мощного "чудо-аппарата".
Ага ... не догадался сразу посчитать. :)
Если даже взять на 5 кВТ (меньше чуть 10 Ом.), и то группа из 4 тэнов даст больше 2 Омов... что то тут не так.
-
ребята возник вопрос
есть одинадцать тен на 220в которые объеденены в 3 группы
2 группы - 4 тена и одна 3
их мощность неизвесна
на коробку выходит 4 конца. Насколько я понимаю как попало их неподключиш тк есть вероятность их спалить как найти общий ноль ( визуально это невозможно)?
привет .берете 2 любых конца и подаете через автомат 16А напряжение 220В и меряете ток. Затем берете любой из этих проводов и условно принимаете его за "о " .Берем условный ноль и подаем на него и последующие провода .поочереди 220В и измеряем ток ,а дальше думайте головой.Единственное перед тем как подавать напряжение проверте не связан ли провод ,накоторый подаете фазу ,с корпусом вашей сборки.