Электрофорум
Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: alba123456 от 05.10.2012, 20:04:47
-
как правильно должен быть обогрев
-
Электропрогрев бетонных конструкций проводом.
http://note-s.narod.ru/progrev.htm (http://note-s.narod.ru/progrev.htm)
-
Выдержка из старого форума
Лет 15 назад работал электриком на стройке. Приходилось зимой всю ночь греть бетон. Хочу поделиться как это у нас происходило, может сейчас всё совсем подругому.
После того как залили бетон, в него вставляли вертикально, на всю глубину электроды (стальную проволоку или арматуру диаметром 5-6мм). Расстояние между штырей приблиз. 25см. Рядом ставили прогрев - трехфазный тр-р 380/36В (он размером как в ТП). Электроды соединяли над бетоном алюм. неизолир. проволокой сечением 4-6 кв.мм ( жила провода ВЛ). Соединяли так, что-бы на соседние электроды подходили разные фазы, т. е. было три последовательно подключеных группы электродов. С тр-ра выходило три гибких алюм. провода (как раньше на ВЛ-0,4 только изолированый). Их концы присоединялись к трем группам электродов. Подавали напряжение. Часто, пока бетон сырой, перемычки между электродами отгорали, поэтому между концами групп подключали контрольные лампочки на 36В. Если лампа не горит значит обрыв цепи. Лампы поднимали так, что-бы были видны из окна теплой бытовки. И ещё на прогреве стояли амперметры - если стрелка падала на 0 то ищи разрыв.
-
..>>..Часто, пока бетон сырой, перемычки между электродами отгорали..>>..
а неужели проводимость бетона (как функция его влажности), на фоне проводимости стали, столь значимый вклад вносит... ???
-
Работал на стройках ... подтверждаю слова waspet_а, имменно так прогревали свеже_залитый фундамент.
Кстати транс у нас был закреплен, как бы в катушке ... его тупо перекатывали (предварительно отцепив провода, само собой), и не страшен был ему (трансу) ни грязь ни лужи.
-
..>>..Часто, пока бетон сырой, перемычки между электродами отгорали..>>..
а неужели проводимость бетона (как функция его влажности), на фоне проводимости стали, столь значимый вклад вносит... ???
Здесь вклад вносит способ присоединения провода к электродам. Если они накручены от руки, разумеется, что там будет большое переходное сопротивление, а значит, будет греться и отгорать.
-
Здесь вклад вносит способ присоединения провода к электродам. Если они накручены от руки, разумеется, что там будет большое переходное сопротивление, а значит, будет греться и отгорать.
Именно так и делали ... руками, несколько витков на арматурину и к следующей.
-
Да хоть ногами, в любом случае не вижу причин роста контактной проводимости по мере увеличения времени сушки.
-
Объясняю для теоретиков женского пола. Увеличивается не контактная проводимость, а снижается сила тока.
Пока бетон сырой, проводимость большая, ибо в нем есть еще и влага. Отсюда большая сила тока в цепи, логично? А значит, на большом переходном сопротивлении скрутки "электрод-проволока" будет сильный нагрев. В дальнейшем, когда бетон подсохнет, его проводимость уменьшится. А значит, и сила тока вместе с ней также снизится. И нагрев на переходных сопротивлениях в местах соединений электродов с проволокой тоже значительно снизится (в квадрате, да?). Вот и весь сказ.
-
Да хоть ногами, в любом случае не вижу причин роста контактной проводимости по мере увеличения времени сушки.
Привет.
Многоуважаемый evs.очень хотелось бы узнать ваше мнение ,как главного теоретика форума:
- какая суммарная площадь соприкосновения всего бетона со всей арматурой и проволоками(перемычки между арматурой) залитых этим бетоном?
- как изменяется проводимость бетона при увеличении его влажности и при уменьшении?
Очень хочется получить квалифицированный ответ .
С уважением dcent25.
-
- какая суммарная площадь...>>
Произвольная.
- как изменяется проводимость бетона при увеличении его влажности и при уменьшении?
Нелинейно.
В любом случае, доля тока, обусловленная собственной проводимостью бетона, незначительна, иначе не были бы необходимы замкнутые цепи из стальной арматуры - фактически низкоомные тэны. Объёмным электролизом в самом бетоне тогда бы прогревали ;D
-
... После того как залили бетон, в него вставляли вертикально, на всю глубину электроды (стальную проволоку или арматуру диаметром 5-6мм). Расстояние между штырей приблиз. 25см...
К сведению тех, кто не понял ... эти вставляемые штыри не контачили с армо_решеткой бетона, т.е. ток прогрева шел только через бетон.
-
Объёмным электролизом в самом бетоне тогда бы прогревали ;D
нет там никакого электролиза: ни объемного ни плоского
-
К сведению тех, кто не понял ... эти вставляемые штыри не контачили с армо_решеткой бетона, т.е. ток прогрева шел только через бетон.
Привет.
Прошу прощенья ,действительно не понял.
Но тогда можно просто взять омметр или тестер на оммах и измерить сопротивление между электродными сборками и уменьшая или увеличивая количество электродов определить приблизительный ток, я думаю что реактивная составляющая сопротивления бетона мала.
Или поставить трансформаторы тока с амперметром, в каждую ветвь и следить за процессом сушки ,и даже регулировать его убавляя и отключая электроды.
-
... Но тогда можно просто взять омметр или тестер на оммах и измерить сопротивление между электродными сборками и уменьшая или увеличивая количество электродов определить приблизительный ток, я думаю что реактивная составляющая сопротивления бетона мала...
Зачем? Никто так не заморачивался ... залили определенное коллич. "галош" за смену, ближе к вечеру приходят электрики, понавтыкали, подключили и все ...
-
Привет. Мне таким не приходилось заниматься.Я думаю что ответов придостаточно.А что скажет автор темы?