Электрофорум

Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: гость23 от 29.09.2012, 18:57:41

Название: Ток электродвигателя при напряжении 380 и 660 Вольт
Отправлено: гость23 от 29.09.2012, 18:57:41
как изменится сила тока трехфазного электродвигателя с короткозамкнутым ротором при включении на линейное напряжение 380В и 660В??? нужно рассчитать! очень нужно знать!!!
Название: Re: Ток электродвигателя при напряжении 380 и 660 Вольт
Отправлено: sylfaen от 29.09.2012, 23:49:09
как изменится сила тока трехфазного электродвигателя с короткозамкнутым ротором при включении на линейное напряжение 380В и 660В??? нужно рассчитать! очень нужно знать!!!
Вообще то, он переключаться с треугольника на звезду будет, или тупо сменить напряжение? И желательно дать полные параметры двигателя (хотя бы написать в форуме все данные таблички двигателя). Иначе вопрос просто философский.
Название: Re: Ток электродвигателя при напряжении 380 и 660 Вольт
Отправлено: гость23 от 30.09.2012, 12:29:36
как изменится сила тока трехфазного электродвигателя с короткозамкнутым ротором при включении на линейное напряжение 380В и 660В??? нужно рассчитать! очень нужно знать!!!
Вообще то, он переключаться с треугольника на звезду будет, или тупо сменить напряжение? И желательно дать полные параметры двигателя (хотя бы написать в форуме все данные таблички двигателя). Иначе вопрос просто философский.
это вопрос в билете на экзамене! он написан в полном объеме как и звучит в билете! как на него ответить интересует!
Название: Re: Ток электродвигателя при напряжении 380 и 660 Вольт
Отправлено: electro от 30.09.2012, 17:15:26
как изменится сила тока трехфазного электродвигателя с короткозамкнутым ротором при включении на линейное напряжение 380В и 660В??? нужно рассчитать! очень нужно знать!!!

исходя их практики нельзя подключить просто так электродвигатель с 380 на 660 вольт
в вашем варианте получается, что схема подключения электродвигателя на 380 Вольт будет треугольник, а на 660 Вольт звезда
получается если электродвигатель у нас один и тот же, значит его мощность не изменяется, следовательно ток будет изменят свое значение в сторону уменьшения при повышении напряжения до 660 Вольт

формулы
полная мощность
(http://electro.narod.ru/images/forum/moshnost_electrodvigatela.gif)
активная мощность
(http://electro.narod.ru/images/forum/aktiv_moshnost_electrodvigatela.gif)
Название: Re: Ток электродвигателя при напряжении 380 и 660 Вольт
Отправлено: Arni от 30.09.2012, 17:36:56
При одном и том же сопротивлении обмоток, При увеличении напряжения на корень из 3. Ток увеличится на корень из 3.
Мощность в 3 раза.
Для этих целей и используется схема подключения звезда- треугольник в установках с тяжёлым пуском. Например; пилорама.
Название: Re: Ток электродвигателя при напряжении 380 и 660 Вольт
Отправлено: гость23 от 30.09.2012, 21:40:52
так уменьшится или увеличится ток?
Название: Re: Ток электродвигателя при напряжении 380 и 660 Вольт
Отправлено: drug от 30.09.2012, 21:59:03
   Читай еще раз правильный ответ:
Цитировать
Автор: Arni   ...При одном и том же сопротивлении обмоток, При увеличении напряжения на корень из 3. Ток увеличится на корень из 3...
Название: Re: Ток электродвигателя при напряжении 380 и 660 Вольт
Отправлено: гость23 от 30.09.2012, 23:01:40
   Читай еще раз правильный ответ:
Цитировать
Автор: Arni   ...При одном и том же сопротивлении обмоток, При увеличении напряжения на корень из 3. Ток увеличится на корень из 3...
согласно формуле...?
Название: Re: Ток электродвигателя при напряжении 380 и 660 Вольт
Отправлено: electro от 30.09.2012, 23:11:22
При одном и том же сопротивлении обмоток, При увеличении напряжения на корень из 3. Ток увеличится на корень из 3.
такое конечно возможно, если только схему подключения обмоток электродвигателя не менять с треугольника на звезду
это все равно что вам в бытовую розетку вместо 200 Вольт подать 380 Вольт
конечно ток в таком случае увеличится, но оборудование в таком режиме проработает недолго
Название: Re: Ток электродвигателя при напряжении 380 и 660 Вольт
Отправлено: drug от 30.09.2012, 23:51:28
Цитировать
гость23:   это вопрос в билете на экзамене! он написан в полном объеме как и звучит в билете! как на него ответить интересует!

    Судя по вопросу речи о переключениях обмоток нет.  Просто вопрос рассчитан на знание закона Ома - что будет, если двигатель вместо 380 В. включить в сеть 660 В...
Название: Re: Ток электродвигателя при напряжении 380 и 660 Вольт
Отправлено: electro от 01.10.2012, 01:52:56
Судя по вопросу речи о переключениях обмоток нет.  Просто вопрос рассчитан на знание закона Ома - что будет, если двигатель вместо 380 В. включить в сеть 660 В...
если так то конечно, но тогда экзаменаторов самих необходимо отправить на курсы электриков за такой вопрос
на месте пользователя гость23 я бы дал двойной ответ
Название: Re: Ток электродвигателя при напряжении 380 и 660 Вольт
Отправлено: ast_andrey от 01.10.2012, 13:46:23
Судя по вопросу речи о переключениях обмоток нет.  Просто вопрос рассчитан на знание закона Ома - что будет, если двигатель вместо 380 В. включить в сеть 660 В...
если так то конечно, но тогда экзаменаторов самих необходимо отправить на курсы электриков за такой вопрос
на месте пользователя гость23 я бы дал двойной ответ

    В таком случае необходимо иметь соответствующую подготовленность самому ученику - гость22.     :)
Название: Re: Ток электродвигателя при напряжении 380 и 660 Вольт
Отправлено: Arni от 01.10.2012, 22:30:15
Начнёт умничать и качать права - точно никогда не сдаст.
Название: Re: Ток электродвигателя при напряжении 380 и 660 Вольт
Отправлено: гость23 от 01.10.2012, 23:30:17
Судя по вопросу речи о переключениях обмоток нет.  Просто вопрос рассчитан на знание закона Ома - что будет, если двигатель вместо 380 В. включить в сеть 660 В...
если так то конечно, но тогда экзаменаторов самих необходимо отправить на курсы электриков за такой вопрос
на месте пользователя гость23 я бы дал двойной ответ
вот так должен звучат ответ на вопрос: двигатель должен работать в режиме "треугольник" при включении на 380В и в режиме "звезда" на 660В. В таком случае ток через обмотки никак не изменится, а линейный ток снизится в 1,73раза, т.е. в корень из трех раз.
Название: Re: Ток электродвигателя при напряжении 380 и 660 Вольт
Отправлено: drug от 01.10.2012, 23:55:37
как изменится сила тока трехфазного электродвигателя с короткозамкнутым ротором при включении на линейное напряжение 380В и 660В??? нужно рассчитать! ...
Цитировать
это вопрос в билете на экзамене! он написан в полном объеме как и звучит в билете! как на него ответить интересует!

    И где же здесь речь о схеме включения обмоток двигателя, кстати о которой Вам неоднократно писали ?
    Откуда возник Ваш "правильный" ответ, кто Вам его рекомендовал:
Цитировать
вот так должен звучат ответ на вопрос: двигатель должен работать в режиме "треугольник" при включении на 380В и в режиме "звезда" на 660В. В таком случае ток через обмотки никак не изменится, а линейный ток снизится в 1,73раза, т.е. в корень из трех раз

   
Название: Re: Ток электродвигателя при напряжении 380 и 660 Вольт
Отправлено: гость23 от 02.10.2012, 00:22:58
как изменится сила тока трехфазного электродвигателя с короткозамкнутым ротором при включении на линейное напряжение 380В и 660В??? нужно рассчитать! ...
Цитировать
это вопрос в билете на экзамене! он написан в полном объеме как и звучит в билете! как на него ответить интересует!

    И где же здесь речь о схеме включения обмоток двигателя, кстати о которой Вам неоднократно писали ?
    Откуда возник Ваш "правильный" ответ, кто Вам его рекомендовал:
Цитировать
вот так должен звучат ответ на вопрос: двигатель должен работать в режиме "треугольник" при включении на 380В и в режиме "звезда" на 660В. В таком случае ток через обмотки никак не изменится, а линейный ток снизится в 1,73раза, т.е. в корень из трех раз

   
экзаменатор! сначала надо было сказать как подключить то или иное напряжение на то или иное соединение обмоток само собой, потому что если включить двигатель соединенный в треугольник на напряжение 660 ничего хорошего от этого двигателя после такой процедуры уже не добьешься, только перематывать придется после порчи аппарата...
Название: Re: Ток электродвигателя при напряжении 380 и 660 Вольт
Отправлено: Arni от 02.10.2012, 17:57:57
Тогда не правильно задан вопрос.
Нужно было сказать : Если видишь на бирке надпись тр.380/зв.660 . Как будешь подключать двигатель на напряжение 380 и 660 в?
Куда-то меня  отнесло далеко в сторону от первоначального вопроса.
P.S Какие-то странные экзаменаторы  . Очень далёки они от народа.
Название: Re: Ток электродвигателя при напряжении 380 и 660 Вольт
Отправлено: гость23 от 02.10.2012, 21:07:06
Тогда не правильно задан вопрос.
Нужно было сказать : Если видишь на бирке надпись тр.380/зв.660 . Как будешь подключать двигатель на напряжение 380 и 660 в?
Куда-то меня  отнесло далеко в сторону от первоначального вопроса.
P.S Какие-то странные экзаменаторы  . Очень далёки они от народа.
если человек понимает в этом направлении он сразу скажет как надо, или скажет несколько ответов в зависимости от ситуаций!
Название: Re: Ток электродвигателя при напряжении 380 и 660 Вольт
Отправлено: evs от 04.10.2012, 04:18:19
Полное сопротивление АД, в общем случае, резко нелинейно относительно внешнего напряжения, причём степень сей нелинейности столь же резко-значительно зависит от параметров конкретной модели АД (да и отсутствующий в условиях задачи момент на валу немаловажен).