Электрофорум
Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: sergik от 29.08.2012, 20:22:10
-
здравствуйте уважаемые форумчане,проблема такова,поставил стабилизатор начались какие то скочки.что то щелкает в стабилизаторе и лампочки светят на много ярче,как будто напряжение возрастает. замерил напряжение на входе и выходе мультиметром одинаковое 227 .может он не исправен?
-
Марка стабилизатора , мощность ? Если подключить хорошую нагрузку , например утюг , тоже щелкает ?
-
марку не запомнил,но производитель украина,а мощность на нем написано 10000
-
начались какие то скочки.что то щелкает в стабилизаторе и лампочки светят на много ярче,как будто напряжение возрастает. замерил напряжение на входе и выходе мультиметром одинаковое 227
какая нагрузка была подключена в данный момент
-
стиралка,холодильник,морозильная камера,насос глубинный ну и освещение
-
на входе и выходе мультиметром одинаковое 227 .может он не исправен?
А когда клацает ,что происходит с напряжением ?
Пришлите или ссылочку на фото вашего регулятора(с ваших аккаунтов) или сфотайте его мобилкой и выложите здесь во вложениях.
-
стиралка, холодильник, морозильная камера, насос глубинный ну и освещение
для стабилизаторов мощностью 10000 ВА
нормальной длительной нагрузкой может быть мощность 5000 ВА (половина от полной мощности стабилизатора)
возможные щелчки вы услышали это ступени переключения при понижении напряжения из сети
более подробно можно сказать имея название стабилизатора
нагрузка в этот момент была достаточно мощная, имеющая высокие пусковые моменты, возможно как раз при их включении, это и происходит
-
Скорее всего. стабилизатор релейный, вот реле и щелкают. А напряжение 227 В - в пределах нормы.
-
спасибо,почему тогда напряжение на входе и выходе одинаково 227,и разве на выходе оно не должно быть ровно 220
-
Самое первое - ЗАЧЕМ вы поставили стабилизатор? по какой причине?
-
почему тогда напряжение на входе и выходе одинаково 227,и разве на выходе оно не должно быть ровно 220
во первых, измерительный прибор, которым вы измеряли сетевое и выходное напряжение может имеет высокую погрешность
во вторых, необходимо смотреть характеристики вашего стабилизатора, тем более скорей всего он релейный, а это ступенчатая система регулировки, она не такая точная как механическая
В настоящее время основными типами стабилизаторов являются:
электродинамические сервоприводные (механические)
статические (электронные переключаемые)
релейные
компенсационные (электронные плавные)
Согласно ГОСТ 13109-97 предельно допустимое отклонение напряжения питания ±10% от номинального. Точность современных стабилизаторов напряжения колеблется в диапазоне от 1% до 8%. Точности в 8% вполне хватает для обеспечения исправной работы абсолютного большинства бытовой и промышленной электротехники. Более жесткие требования (1%) обычно предъявляются для питания сложного оборудования (медицинское, высокотехнологичное и подобное).
источник... (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E0%E1%E8%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0_%ED%E0%EF%F0%FF%E6%E5%ED%E8%FF)
-
для того что бы эл.приборы не сломались
-
для того что бы эл.приборы не сломались
А с чего решили, что они Должны сломаться?
-
Не переживайте - у вас всё нормально работает! Электромеханический стабилизатор при перепадах напряжения крякает, релейный - щелкает. То есть, значит, у вас он релейного типа. Точность выходного напряжения таких стабилизаторов составляет как правило 8%. При повышении или понижении выходного напряжения переключаются внутри стабилизатора обмотки автотрансформатора и напряжение на выходе повышается или понижается на 16 В (в большинстве стабилизаторов при точности 8%) Поэтому на выходе может быть напряжение от 200 до 240 вольт и это будет считаться нормой. 220 В на выходе релейного стабилизатора - это абсолютно случайная величина и постоянно таковым быть не может (если у вас не ресанта, в котором нет вольтметра выходного напряжения, а на дисплее просто светиться всегда цифра "220"). Подробнее о типах стабилизаторов (с графиками и схемами работы) можете почитать здесь: http://electromirbel.ru/sravnenie_tipov_stabilizatorov (http://electromirbel.ru/sravnenie_tipov_stabilizatorov)
-
холодилник зараза имеет огромный пусковой ток,а если там ещё что-то неисправно,и пусковая обмотка работает дольше,чем надо бы,то это очень сильно нагружает стабилизатор при пуске холодильника,вот он и щёлкнул,увеличив напряжение.
П.С. Походу,стабилизатор обошолся вам дороже,чем всё это оборудование!=)
-
Daniil, любой релейный стабилизатор при переключении обмоток автотрансформатора щелкает! А в зависимости от конкретных значений входного напряжения, схемотехники и настройки стабилизатора это может происходить и при изменении напряжения даже на пару вольт (например, когда входное напряжение находится на грани ступеней стабилизатора).
-
Daniil, любой релейный стабилизатор при переключении обмоток автотрансформатора щелкает! А в зависимости от конкретных значений входного напряжения, схемотехники и настройки стабилизатора это может происходить и при изменении напряжения даже на пару вольт (например, когда входное напряжение находится на грани ступеней стабилизатора).
естественно,а напряжение в сети упало,от того,что холодильник своим пуском нагрузил сеть довольно сильно.
-
А разве ТС говорил что-то щелчки именно во время пуска холодильника?