Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: keval1 от 24.06.2012, 02:53:37
-
Приветствую. В общем такая у меня проблема. Купил себе компрессор для покраски 2.2 кв. Бывают такие моменты когда компрессору не хватает напряжения.Померил тестором напряжение прыгает от 160 до 220V. Полазил по форумам пишут что надо стабилизатор напряжения. Залез в интернет магазин заказал стабилизатор напряжения SOLPI-M SDR-5000BA. Брал с запасом 8). Приехал в гараж подключил. Радостный ;D включаю компрессор , а он нихрена не запускается и вышибает стабилизатор как будто у компрессора пусковой ток 15 киловат (компрессор новый проверял дома все норм запускаеться). Помогите в чем проблема. Заранее благодарю.
-
В смыслах: 1.ток не измеряется в единицах мощности 2.единица измерения мощности- Ватт.
Пусковая мощность компрессора, судя по описанию проблемы, превышает 5кВА, только и всего.
В качестве решения могу предложить включать напрямую, а уже после пуска переходить на включение через стаб.
p.s. Да и давленьице в вероятном ресивере перед пуском сбросить будет не лишне.
-
Я такие компрессоры запускал через старые ЛАТРы на 9А,прекрасно работали,хотя в сети напруга падала до 160В.
А стабилизатор здесь не катит!Пусковой ток слишком велик.
-
Померил тестором напряжение прыгает от 160 до 220V.
Непосредственно во время замера или в течении продолжительного времени? А то может у вас тупо плохой контакт в розетке (на щитке и тд)?
В этом случае стабилизировать бесполезно
-
Похоже. что стабилизатор просто не рассчитан на использование с асинхронным двигателем, пусковой ток которого воспринимается как импульс перегрузки и срабатывает защита. Выход - поменять стабилизатор, чтобы держал ток до 15 А. Но он наверняка будет слишком дорогой.