Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: ivankirillov от 15.06.2012, 00:41:01

Название: Подключение ЭПРА
Отправлено: ivankirillov от 15.06.2012, 00:41:01
Привет! Помагите пожалуйста разобратся с ЭПРА. Никогда не считал себя "чайником" в таких вопросах, но тут вообще не знаю что делать.
Ситуация такая: Проблема №1. Есть декоративный светильник под люминесцентные лампы 18w цоколь T8 G13 (вообщем самые обычные лампы такие в каждом офисе есть) на который ему в клемник приходят ДВЕ(!!!) фазы. Где 0 не знаю.
Дальше ЭПРА. Вот схема подключение которую я с нее содрал http://i45.tinypic.com/jt81ut.jpg (http://i45.tinypic.com/jt81ut.jpg) Это вообще нормально если на нее две фазы идет?
Но это еще не все мои проблемы: Проблема №2. Те самые две фазы которые приходят на этот светильник не пропадают даже тогда когда я отключаю АВТОМАТ(!!!) ни одна ни вторая. Лампы гаснут, а фазы не пропадают. что делать и как это можно панимать? Как так может быть? Подскажите.
Название: Re: Подключение ЭПРА
Отправлено: Electrik-M от 15.06.2012, 00:44:25
Фазы определил наверное индикаторной отверточкой..?
Название: Re: Подключение ЭПРА
Отправлено: ivankirillov от 15.06.2012, 00:48:17
Ага  :) Определял индикатором. Но тут дело не в этом рядом точно такойже светильник прекрасно работает на двух фазах (показывает индикатор)
Название: Re: Подключение ЭПРА
Отправлено: Electrik-M от 15.06.2012, 00:54:46
Это значит нет там никаких двух фаз,проверять нужно двухполюсным индикатором или мультимером , ВООБЩЕ -ЭТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРИК...
Название: Re: Подключение ЭПРА
Отправлено: Electrik-M от 15.06.2012, 00:59:03
..и на схеме нарисовано-вход 220в и 50\60 гЦ..т.е. фаза и рабочий ноль...
Название: Re: Подключение ЭПРА
Отправлено: Shturman от 15.06.2012, 11:26:25
Цитировать
Ага   Определял индикатором

Индикатор вводит вас в заблуждение показывая наличие наводок в проводах. Поэтому у вас на фазе и на нуле он светиться даже при выключеном автомате, поскольку наводки не исчезают. И нету там две фазы (между двумя фазами 380 В, а светильник на 220 В)
Название: Re: Подключение ЭПРА
Отправлено: waspet от 15.06.2012, 23:55:30
А лампы горят нормально или нет? Может отсутствует ноль? Автомат быстрее всего тоже стоит на нулевом проводе.
Название: Re: Подключение ЭПРА
Отправлено: Валдис от 16.06.2012, 00:02:37
это просто наводки " фазный провод можно легко определить ткнув туда мультиметром "
Название: Re: Подключение ЭПРА
Отправлено: waspet от 16.06.2012, 00:10:17
Если ноль хороший (исправный и не отключен), на нём наводки быть не может. ???
Название: Re: Подключение ЭПРА
Отправлено: Валдис от 16.06.2012, 00:19:49
Если ноль хороший (исправный и не отключен), на нём наводки быть не может. ???
наводочки встречаютца особенно в старых проводках ! А вообще слово - наводка " можно и по подробнее разобрать " в том числе и причины её появления  ;)