Отправлено: leon от 09.03.2012, 21:43:37
По Т.У.  ЗАО"курортэнерго"установлен счетчик СЕ201CZ 145-JAQZ,на дисплее Err01(напряжение на входе ниже рабочего).Представитель ООО"энергия холдинг"составил акт с указанием заменить счетчик.  Дуду признателен за советы и комментарии
Название: Re: эл. счетчик СЕ201
Отправлено: drug от 09.03.2012, 22:21:36
Производился ли при этом контрольный замер фактического напряжения на входе узла учета ? На основании каких выводов дано предписание на замену счетчика ?
Название: Re: эл. счетчик СЕ201
Отправлено: leon от 09.03.2012, 22:26:34
Нет.
Название: Re: эл. счетчик СЕ201
Отправлено: leon от 09.03.2012, 22:34:32
На основании сообщения на жк.дисплее" Err 01"(напряжение на входе счетчика ниже рабочего)
Название: Re: эл. счетчик СЕ201
Отправлено: drug от 09.03.2012, 22:48:50
Цитировать
Производился ли при этом контрольный замер фактического напряжения на входе узла учета ? На основании каких выводов дано предписание на замену счетчика ?
Так может быть в сети и было пониженное напряжение, как показал счетчик ?
Если не так, то проверяющий прав. предполагая неисправность счетчика, но он должен был Вам продемонстировать фактические показания контрольного измерения напряжения и записать их в акте
Название: Re: эл. счетчик СЕ201
Отправлено: electro от 09.03.2012, 22:50:27
На основании сообщения на жк.дисплее" Err 01"(напряжение на входе счетчика ниже рабочего)
а при чем здесь счетчик, он ведь только констатирует факт заниженного напряжения, неужели новый прибор учета будет игнорировать это значение