Всем здрасти. нужен совет. проблема в том что постоянно перегорает предохранитель на выходе стабилизатора. стабилизатор (400 ВА) питает только газовый котел. после замены предохранителя все работает нормально пару дней
-
Вы уверены, что 400 ВА хватает для ваших нужд? Может быть он работает на пределе мощности. Попробуйте замерить ток.
-
да потребление котла 250 ват
-
предохранители 8 А
-
На мой взгляд, это какая-то "плавающая бяка", которую ловить очень трудно.
И, всё-таки, попробуйте измерить ток после стабилизатора.
-
225 вольт на выходе
-
Измерить нужно ток токовыми клещами, а не напряжение.
-
можно об этом чуть подробней я в этом новичек
-
Нужно найти место, где фазный проводник проходит отдельно от нулевого (или самому сделать такое разделение) и на одном из проводников прибором, именуемым "токовые клещи", измерить силу тока.
А ещё лучше просто пригласить знакомого электрика.
... или кто-нибудь из форумчан ещё что-нибудь посоветует, может у кого-то такое было...
-
постоянно перегорает предохранитель на выходе стабилизатора. стабилизатор (400 ВА) питает только газовый котел. после замены предохранителя все работает нормально пару дней
необходимо замерить нагрузку в проводе, более точно
нагрузку замеряют клещами
http://electro.narod.ru/information/tool_8.htm (http://electro.narod.ru/information/tool_8.htm)
после чего калибруют прибор защиты
лучше в таких случаях поставить тепловое реле, его точнее можно настроить, которое также в случае сработки можно включить нажав на кнопку
дополнительно можно подключить к реле звуковую и световую сигнализацию, в случае отключения прибора защиты
проблема также может находится в самом газовом котле
-
на котлы обычно ставлю электронные мощностью 1кВт или электромеханческие 500Вт стабилизаторы.электронные при нагрузке близкой к 50%теряют мощность,но они менее шумные чем эл.механика. эл.механика хорошо работает на пониженных напряжениях,а электроника-на повышенных.так что делай выводы
-
Надо замерить напряжение ПЕРЕД стабилизатором, а не после.
Мощность 400ВА - это обычно указывается при максимальном входном напряжении. Т.е. если у Вас стабилизатор может отрабатывать входное напряжение на 300 вольт, то значит стаб рассчитан на ток 1,33А. Допустим, у вас входное напряжение 150В. Итого получаем: 150*1,33=199,5Вт (будем считать, что косинус фи равен 1) - это мощность нагрузки, которую может выдерживать стабилизатор при заданных выше условиях. А у вас мощность котла составляет 250Вт, да еще обычно на этот стабилизатор навешивают и насос. Поэтому и перегорает предохранитель по перегрузке.
Единственное меня что смущает - это ампераж предохранителя. КАК может в стабилизаторе 400ВА быть предохранитель на 8 ампер???