Здравствуйте!!
Подскажите как подружить ЭКМ и КШЭ (кран шаровый эл приводной)
ЭКМ и КЭМ (клапан эл магнитный)
-
С клапаном всё просто. В зависимости от поставленной задачи через контакты манометра подавать или снимать питание КЭМ.
С задвижкой несколько иначе, ибо тут требуется реверс, а значит манометр должен иметь две группы контактов (мин. и макс. давления). А дальше уже схема управления на пускателях...
-
не все так просто( клапан открываеться при 24В, а удерживаеться 12в) нужно какуюто схему переключения питания с задержкой приблизительно 1сек.
Как работают контакты ЭКМ на удержание в диапазоне мин мах или как ....??
С краном не совсем понятно....
-
не все так просто( клапан открываеться при 24В, а удерживаеться 12в) нужно какуюто схему переключения питания с задержкой приблизительно 1сек.
Вот не понял, о чём это...
Контакты манометра "сухие" и им напряжение до лампочки. При достижении выставленного давления они, например, замыкаются и выдают питание на электромагнитный клапан открывая/закрывая поток, и ЭМК (клапан) будет находиться в этом состоянии пока не разомкнутся контакты манометра.
Чтобы вести предметный разговор нарисуйте схему системы и опишите сценарий работы.
ЗЫ. Постарайтесь избегать похожих аббревиатур... запутаемся... :D
-
Обратите внимание, что максимальная разрывная мощность контактов манометра 30 ВА, поэтому его можно включать только через реле, иначе замучаетесь менять манометры. Для клапана можно использовать гасящий резистор на удержание, нормально замкнутый контакт параллельно которому размыкается при включении, или двухобмоточный трансформатор с переключением напряжения при включении. Чтобы избежать "дребезга" реле и клапана, обязательно применять два реле - одно по нижнему контакту манометра на включение клапана, другое - по верхнему - на выключение. Такая же схема и для крана шарового, только нижнее реле должно его открывать, а верхнее - закрывать. Надеюсь, у крана шарового есть концевые выключатели?
-
клапан открываеться при 24В, а удерживаеться 12в
С краном не совсем понятно....
А что за марка крана. Как-то странно с рабочим напряжением.....
Или вы путаете с полной мощностью.
Открывается - 24 В*А, удерживается 12В*А
-
Помогите пока решить вопрос с клапаном.
Ситуация следуящая: клапан масивный, держит давление 250 кгс/см2, по этому шток подымаеться при подачи 24В*A и сразу же нужно перейти на 12В*А удержание.
В таком положении катушка не греиться и удерживает открытым клапан.
-
КШЭ имеет концевые выключатели. А как удерживать реле если контакт ЭКМ сработает на какуюто секунду пока проходит точьку (уставку мин или макс)?
Вот возможная схема подключения. Но может быть подключение и другое на два контакта на которые подаються изменения полярности.
-
Марки клапана и манометра укажите.С картинок не разглядеть. И какое рабочее напряжение клапана.
У манометра могут быть и контакты и микровыключатели.
-
А как удерживать реле если контакт ЭКМ сработает на какуюто секунду пока проходит точьку (уставку мин или макс)?
Я, конечно, не спец по ЭКМ, но, мне кажется, что стрелка манометра упрётся как баран в (например) верхний ограничитель давления и будет блеять (подавать сигнал) до тех пор, пока давление не упадёт.
-
Эта модель ЭКМ ( на фото топикстартера) мне не встречалась, но в старых советских ЭКМ-1У, ЭКМ-2У и ВЭ-16рб(взрывобезопасный) верхний и нижний регулирующие контакты были на спиральных пружинах и имели ход по всей длине шкалы (в т.ч. за регулировочной стрелкой), потому разрыва контакта при проходе показывающей стрелки через установленное значение не будет.
-
Эта модель ЭКМ ( на фото топикстартера) мне не встречалась, но в старых советских ЭКМ-1У, ЭКМ-2У и ВЭ-16рб(взрывобезопасный) верхний и нижний регулирующие контакты были на спиральных пружинах и имели ход по всей длине шкалы (в т.ч. за регулировочной стрелкой), потому разрыва контакта при проходе показывающей стрелки через установленное значение не будет.
Да. Но при понижение верхнего уровня в район уставки ,контакт разорвётся. Т.е клапан будет работать только в районе максимума, а не в диапазоне выставленного давления. Без промежуточного пускателя не обойтись.
А у такого манометра http://pp66.ru/katalog/pribori2/manometry/electrokontaktnie/dm1/ (http://pp66.ru/katalog/pribori2/manometry/electrokontaktnie/dm1/)
схема работы другая, контакты фиксируются (скорее всего - микровыключатели)
У меня почему-то складываться мнение, что человеку это особенно и не нужно.
-
У меня есть вот такая идея решения. Скорее всего будет использоваться привод крана с изменением направления по изменению полярности.
-
ЭКМ будет этот компактней в интернете ничего не нашол чтобы был взрывозащещенный и на 250кгс\см2
Вэ16-Рб
Параметры сигнализирующего устройства
• Сигнализирующее устройство по подключению внешних цепей имеет четыре варианта исполнения по ГОСТ 2405-88:
o III - два размыкающих контакта: левый указатель (min) - синий, правый (max) - красный.
o IV - два замыкающих контакта: левый указатель (min) - красный, правый (max) - синий.
o V - левый контакт размыкающий (min), правый замыкающий (max) – оба указателя синие.
o VI - левый контакт замыкающий (min), правый размыкающий (max) – оба указателя красные.Примечание: По заказу потребителя сигнализирующее устройство может изготовляться с магнитным u1087 поджатием контактов для любого из выше указанных исполнений.
С какими контактами выбрать?
-
чтобы был взрывозащещенный и на 250кгс\см2
250кгс -это давление на глубине - 2,5 километра !!!!!
Это куда??? :o :o :o
-
Это давление которое качает компрессор на метановой АГНКС.
-
Курсовая? А то в таких помещениях велосипед изобретать не стоит.
В общем как я понял: Манометр стоит на магистральной трубе. При падении давления, включается компрессор , открывается электроклапан и нагоняет до нормы.
Так ?
В этом случае можно обойтись, просто обратным клапаном.
-
Не курсовая. Нужно все смонтировать чтобы работало в живую. Принцип похож.
Нам нужно два варианта. С кэлектро клапаном и с шаровым краном с приводом.
Жду помощи.!!!