				Всем доброго времени суток.
 В щитке на квартиру установлен вводной 2-х полюсной автомат на 25А, далее счетчик, потом три однополюсных автомата на 16А. Хозяева хотят установить УЗО. Установил на 25А. При включении в квартире пары лампочек УЗО выбивает. Почему?
 Не получается вставить вложение...
- 
				 Если система трех проводная,  проверь на подключена ли одна из ламп на фазу и РЕ. Второй вариант возможна утечка. 
			
- 
				Да вроде обычная, двухпроводная...Людям в магазине советовали сразу брать на 32А...Странно как то.
			
- 
				Да вроде обычная, двухпроводная...Людям в магазине советовали сразу брать на 32А...Странно как то.
 
 
 Это максимальная нагрузочная способность, она ограничена вводным автоматом 25А и из-за этого выбивать не будет. А как узо включил? Не попутал? Поставь его сразу после 2-х полюсника до счетчика оно будет рвать и ноль и фазу.
- 
				УЗО выбивает, где-то попутан ноль с землей, или в светильнике ноль с землей соединен
			
- 
				УЗО выбивает, где-то попутан ноль с землей, или в светильнике ноль с землей соединен
 
 
 Дык он говорит двухпроводная. Неплохо бы фото посмотреть.
- 
				возможно один из проводов цепи освещения (либо светильника) коротит на каркас стен/перекрытий здания
			
- 
				Когда, у нас в МКД, произвели капремонт электрики в подъездах, организовав "пятипроводку" в стояках ... были случаи, что люди не меняя квартирную проводку, вставляли после счетчика общее УЗО ... потом отключали (точно знаю двоих). Годами жили и не подозревали, что проводка (люминька) кое у кого имеет утечку на конструкции. :)
 
- 
				Годами жили и не подозревали, что проводка (люминька) кое у кого имеет утечку на конструкции. :) 
 у кого-то утечка на корпус, в следствие повреждения изоляции
 
 (http://electro.narod.ru/img/smf/IMG_20150711_122619.jpg)
 
 а у других воровство электроэнергии
 
 (http://electro.narod.ru/img/smf/IMG_20150518_150254.jpg)
- 
				Собираю щиток. Что я выполнил неверно?
 На улице на опоре автомат 25А, после СИП на 16 в дом, а далее что на фото. Разделил на несколько групп: розетки (3х2.5) 16А, освещение (2х1.5) 10А.
- 
				Если используется зануление, то уж во всяком случае защитный и рабочий ноль не под одним винтом. А вообще правильно было бы организовать какой ни на есть заземляющий контур.
			
- 
				"Землю" сделаем чуть позже, вопрос времени.
 И тогда "ноль" и "землю" на разные шинки, правильно?
- 
				Собираю щиток. Что я выполнил неверно? "заземление" (зануление) сразу отделите от нуля, еще до УЗО
 автоматы соедините не перемычками из провода, а поставьте соединительную однофазную шину (гребенку)
- 
				"заземление" (зануление) сразу отделите от нуля, еще до УЗО
 
 Это как?
- 
				"Землю" сделаем чуть позже, вопрос времени.
 И тогда "ноль" и "землю" на разные шинки, правильно?
 
 
 На одну шину все нули (синие) на другую все РЕ (желто-зеленые).
 Перемычку убрать. Когда будет контур, тогда привести его на шину РЕ.
 Будет вполне себе система ТТ.
- 
				"заземление" (зануление) сразу отделите от нуля, еще до УЗО
 Это как?
 еще до узо, от нуля возьмите провод на шину заземления, к нему подключите все свои желтые провода
 а уже после узо, нолевой провод подключите на отдельную шину, и к нему все синие провода
 
 примерно так
 
 (https://electromaster.kz/images/electroboard_gaz.gif)
- 
				Т.о., на входе в УЗО подключаю провод "земли" и кидаю его на вторую шинку, убираю перемычку между шин, все нули на левую шину, все "ж-з" провода на вторую шину. Правильно?
			
- 
				Т.о., на входе в УЗО подключаю провод "земли" и кидаю его на вторую шинку, убираю перемычку между шин, все нули на левую шину, все "ж-з" провода на вторую шину. Правильно?
 
 
 К кому вопрос? Дело в том, что мы - я и electro говорим о разных системах. У electro PEN расщепляется на РЕ и N. Это система TN-C-S.
 Я предлагаю систему ТТ. Каждая хороша по своему, но мне кажется в конкретном случае ТТ легче организовать.
- 
				система TN-C-S более распространенна
 система ТТ применяется в ограниченных вариантах, но порой более безопасна, в случае обрыва нуля на воздушной линии
- 
				 Дело в том, что мы - я и electro говорим о разных системах. У electro PEN расщепляется на РЕ и N. Это система TN-C-S.
 Я предлагаю систему ТТ. Каждая хороша по своему, но мне кажется в конкретном случае ТТ легче организовать.
 
 Извините ... имхо, выбор системы надо делать по качеству/состоянию питающей линии на опорах (до ответвления).
- 
				Извините ... имхо, выбор системы надо делать по качеству/состоянию питающей линии на опорах (до ответвления).
 
 Справедливо для TNCS, а для ТТ подойдет полюбэ.
- 
				Собираю щиток в доме. Начал год назад, сейчас продолжаю (заказчик не мог раньше). Он подвёл к опоре 380В СИПом, установил на ней щит со счётчиком, далее на доме поставил щит (см.фото), а после уже провода идут непосредственно в дом. Здесь мой щиток. При проверке УЗО оно выключается. Что я собрал неправильно? По левой стороне сверху и снизу ноль, по правой- земля. В доме ещё много чего не подключено, а розетки для ремонта нужны.
			
- 
				Соединили ноль с землей. При использовании УЗО ноль разводят только после УЗО и он нигде не должен соединятся с землей, иначе происходит разбаланс токов и УЗО выключается.