Название: Горят двухфазные светильники
Отправлено: Sawyer 220 V от 15.04.2016, 06:29:57
Существует теплица в которой освещение частично выполнено двухфазными светильниками ЖСП 64-600-002 и трехфазными ЖСП 64-600-003. Так вот трехфазные работают без проблем, а двухфазные довольно часто перегорают. В чем может быть проблема?
Название: Re: Горят двухфазные светильники
Отправлено: electro от 15.04.2016, 07:10:21
Так вот трехфазные работают без проблем, а двухфазные довольно часто перегорают. В чем может быть проблема?
проверьте стабильность напряжения в сети, есть велика вероятность перекоса фаз
Название: Re: Горят двухфазные светильники
Отправлено: Sawyer 220 V от 15.04.2016, 07:39:37
Так вот трехфазные работают без проблем, а двухфазные довольно часто перегорают. В чем может быть проблема?
проверьте стабильность напряжения в сети, есть велика вероятность перекоса фаз

все ровно 24А на фазу
Название: Re: Горят двухфазные светильники
Отправлено: electro от 15.04.2016, 07:57:24
все ровно 24А на фазу
имелось ввиду напряжение, а не ток
хотя сила тока тоже косвенно говорит об стабильности напряжения
Название: Re: Горят двухфазные светильники
Отправлено: dcent25 от 15.04.2016, 12:43:00
Скорее всего заниженное напряжение (
Существует теплица в которой освещение частично выполнено двухфазными светильниками ЖСП 64-600-002 и трехфазными ЖСП 64-600-003. Так вот трехфазные работают без проблем, а двухфазные довольно часто перегорают. В чем может быть проблема?
При включении группы  двухфазных светильников ,происходит просадка напряжения(пусковыми токами) ,что приводит к нестабильной работе запускающего устройства .При трехфазном включении это может сказываться меньше ,или количество, трехфазных светильников,в группе меньше .От просадки напряжения , можно попробовать избавиться ,разбив группы двухфазн. св на разные фазы ,или разбить их включение реле времени ,чтобы они не включались одновременно.




P/S
Светильник ЖСП 64-600-002 для теплиц "Флора"
с электронным балластом.
Инструкция по эксплуатации. (Паспорт) (http://www.svets.ru/userfiles/passports/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%96%D0%A1%D0%9F64-600-002-380V%2012%20%D0%BC%D0%B5%D1%81.%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202011.doc)

Светильник с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА), без лампы, мощность 600Вт, электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) с управлением мощности лампы по существующим силовым проводам. К светильнику подойдет лампа ДнаЗ Super 600. Освещает площадь до 6кв.м.
Выключение ламп должно производиться не ранее, чем через 5 минут после их зажигания. Повторное зажигание ламп должно производиться не ранее, чем через 3 мин.после их выключения.
Название: Re: Горят двухфазные светильники
Отправлено: михал палыч от 15.04.2016, 13:08:18
технические характеристики
Название: Re: Горят двухфазные светильники
Отправлено: dcent25 от 15.04.2016, 15:04:30


технические характеристики

?


Инструкция по эксплуатации. (Паспорт) (http://www.svets.ru/userfiles/passports/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%96%D0%A1%D0%9F64-600-002-380V%2012%20%D0%BC%D0%B5%D1%81.%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202011.doc)
Название: Re: Горят двухфазные светильники
Отправлено: Topmo3 от 15.04.2016, 15:42:21
технические характеристики
Стг'анные ТХ ... утверждается, что пускового тока нет ... но при пуске на короткое время будет ток в 60_раз больше номинального.  ;D
Название: Re: Горят двухфазные светильники
Отправлено: sylfaen от 16.04.2016, 23:57:01
Все правильно, у любого электронного балласта имеется бросок тока при зарядке электролитического конденсатора выпрямителя сетевого напряжения. То же самое у любой экономки КЛЛ и большинства LED ламп (тех, что с преобразователем, а не просто гасящим конденсатором и выпрямителем).