У нас частный дом. Выделенная мощность 5 кВт. Центрального газа нет, поэтому отапливаем электрическими конвекторами, а вода греется в Аристоне накопительном. Водонагреватель на верхнем этаже. Раньше автомат на вводе стоял мощный и все было хорошо. Сейчас счетчик с автоматом разрешенной мощности вынесли на улицу на столб. И часто начало отключать автомат. Когда чайник включаем ил другую бытовую технику. Электрик сказал, что подвести к дому дополнительную мощность нельзя – трансформатор на подстанции слабый. Да и стоила бы мощность столько, что легче на костре чай греть. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как решить?
-
При невозможности подвести дополнительную отдельную линию придется на время работы другой бытовой техники отключать нагревательный бак, тем более что к нему должна быть отдельная линия с автоматическим выключателем.
-
Странно,что так мало выделили мощности....Автомат вводной(который на опоре стоит) на какой ток?Напряжение одно- или трёхфазное у вас?Если однофазное,то перейти на трёхфазное и распределить нагрузку по фазам.Но отапливать дом электричеством довольно накладно.Может стоит посмотреть в сторону универсальных котлов отопления(твёрдое топливо+встроенные ТЭНы)?
-
С уважением команда ...=http://http:....
Никого не задолбала вездесущая реклама?
Сообщения объединены: 22.03.2016, 22:15:49
У нас частный дом. ...Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как решить?
Чтобы совет не в пустую пролетел, стоит обозначить хотя бы регион... Если РФ, то трудности сетевых компаний потребителей мало касаются... и увеличить выделенную мощность можно.
-
...Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как решить?
По поводу вопроса ,мало инфы,ждем еще информации.. :-\
-
У нас частный дом. Выделенная мощность 5 кВт. Центрального газа нет, поэтому отапливаем электрическими конвекторами, а вода греется в Аристоне накопительном. Водонагреватель на верхнем этаже. Раньше автомат на вводе стоял мощный и все было хорошо. Сейчас счетчик с автоматом разрешенной мощности вынесли на улицу на столб. И часто начало отключать автомат. Когда чайник включаем ил другую бытовую технику. Электрик сказал, что подвести к дому дополнительную мощность нельзя – трансформатор на подстанции слабый. Да и стоила бы мощность столько, что легче на костре чай греть. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как решить?
Подобная проблема есть у 40% населения сельской местности. Самое доступное решение – это включить водогрей и чайник (и другую технику) через специальные адаптеры – оптимизатор нагрузки на сеть, например, Оптимизатор нагрузки на электросеть CLUSTERWIN OEL-820.
В комплекте пара адаптеров на две точки. Он работает автоматом по радио, никакие тянуть провода не нужно.
-
Не мешает проверить состояние вводноо автомата,т.к. он может отключаться не только от хорошей нагрузки,но и от плохого контакта.
Сообщения объединены: 22.03.2016, 23:44:32
А вкладывать деньги в оптимизаторы.....лучше уж в систему отопления.Хотя, на вкус и цвет у каждого свои фломастеры.
-
А мне кажется что ТС и оптимизатор нагрузки одна и та же компания)))
-
У нас частный дом. Выделенная мощность 5 кВт....
Одна или три фазы?
... Центрального газа нет, поэтому отапливаем электрическими конвекторами, а вода греется в Аристоне накопительном. Водонагреватель на верхнем этаже. ...
Сколько конвекторов и какая их мощность?
Раньше автомат на вводе стоял мощный и все было хорошо. Сейчас счетчик с автоматом разрешенной мощности вынесли на улицу на столб.
На какой ток был автомат ?
И часто начало отключать автомат. Когда чайник включаем ил другую бытовую технику.
Чайник 2кВт .коннвектор гдето от 1до 2кВт,другая бытовая техника мощность тоже может потреблять ,от 0.5Вт до 3кВт .Коннвектор плюс чайник уже около 4 кВт,плюс друг быт техника = все ваши 5кВт ,да еще если есть холодильник ,кондиционер ,то при включении они потребляют ,трех -четырех кратный ток ,при включении,так что все правильно .Поэтому как говорили выше ,не включайте все сразу.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как решить?
Как говорили выше Надо трехфазный ввод ,по 5кВт на фазу.
-
купи 2 АВ разной мощности какой сейчас стоит и какой раньше был, включи видеозапись и дерзай..
начинку поменяешь и будет тебе счастьее
на действующем автомате сломай взводной курок для замены АВ, аккуратненько деревяный брусочек поставил и молоточком
чтобы наверняка
самого эта тема задолбала дай 20.000 р и добавят тебе еще 1 кВт, а так извини мощей у них и так в пиковом режиме работаем на износ
-
Сейчас Энергосбытовые компании всем однофазным потребителям устанавливают 5 кВт ограничение мощности и разрешают ставить 25 А автоматы.Обратись в Энергосбыт, что хочешь дома поставить трехфазный электропотребитель (котел или др.),соберешь необходимые документы, которые они запросят.Через некоторое время после одобрения твоего запроса они выдадут тебе техусловие на трехфазное присоединение.Позовешь электрика и раскидаешь нагрузку по 3-ем фазам.
А сейчас пока поменяй вводной автомат на новый и включай нагрузку по очереди!
-
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как решить?
Прежде всего, конечно, проверить сам автомат... Чего сейчас на рынке только под руку не попадается!..
У нас частный дом. Выделенная мощность 5 кВт. Как решить?
Как вариант - поставить ограничитель мощности, который будет автоматически подключаться к сети питания после того как устранена причина перегрузки..
Если сеть однофазная то ОМ-1-3 (Евроавтоматика ФиФ), ОМ-1-1, а если трехфазная то ОМ-630... плюс они имеют встроенное РН, т.е. защита от обрыва 0 гарантированна...
Электрик сказал, что подвести к дому дополнительную мощность нельзя – трансформатор на подстанции слабый.
Вполне возможно, что определяющим фактором здесь является цена вопроса..
-
Автора!!! :)
-
Сам в такой ситуации был. Переставил внутренности АВ 63 в 16А.
-
Переставил внутренности АВ 63 в 16А.
Неужели контактная группа с АВ63 поместилась в корпус от АВ16?
(http://sovetclub.ru/tim/4fb595ae3dd6c25746fc9008ff58d2d9/kpav-4.jpg)
-
АВ 63А того же типоразмера, что и АВ 16А... вроде бы. :)
По крайней мере кишки от АВ 40А свободно пакуются в корпус АВ16А у любого производителя.
-
Типоразмер может и тот же ,контактная площадка и сечение проводов катушки откл. больше....
Очень интересно ,что корпус на 16А и 63А имею одинаковую термостойкость .
Может различие в модификации пластмас ,из которых они сделаны?
-
Контактная площадка?... Если речь о "нашлёпке", то она особо на размер не влияет.
Сечение провода на катушке больше, но витков меньше.
Жгут тоже на размер не влияет, его втрое можно уложить в свободное пространство.
Про пластик ничего не скажу, но полагаю, что производитель не будет заниматься со сменой пластика корпуса, учитывая, что вся линейка АВ до 63А включительно (а у некоторых производителей до 80А) идёт в одном "габарите" (речь о модульке).
-
На объектах, которые мы арендуем, есть собственники, которые признавались, что покупали "заряженные" автоматы, для того, чтобы обеспечить мощность необходимую для нас. Так что, это уже не единичный промысел, а налаженный теневой бизнес.
-
На объектах, ..."заряженные" автоматы, для того, чтобы обеспечить мощность необходимую для нас. Так что, это ... налаженный теневой бизнес.
А дальше ,в ход идут стабилизаторы,жалобы на заниженное напряжение ,срабатывание защиты в РУ-0.4 кВ(перегорание предохранителей ,срабатывание автоматов ,в пиковые нагрузки ),нагрев и отгорание наконечников ...... :o
"Да здравствует" "налаженный теневой бизнес"! ;)
-
На объектах, ..."заряженные" автоматы, для того, чтобы обеспечить мощность необходимую для нас. Так что, это ... налаженный теневой бизнес.
А дальше ,в ход идут стабилизаторы,жалобы на заниженное напряжение ,срабатывание защиты в РУ-0.4 кВ(перегорание предохранителей ,срабатывание автоматов ,в пиковые нагрузки ),нагрев и отгорание наконечников ...... :o
"Да здравствует" "налаженный теневой бизнес"! ;)
Ну что за критическое мнение обо всех и обо всем.... ну понятно же, что сечение кабелей нормальное - соответствующее мощностям. Вы не знаете как это делается на стройке? Хотите расскажу: строится объект под определенного арендатора с его Тех.заданием, прокладывается кабель какой просил заказчик, ставится защита на нужный ток, но при приёмке приходит сетевик и режет тебе автомат в 2-3, а то и в 4 раза. Исполнитель ставит "заряженный" автомат с нужным током и сдает все сетевику. Вот и всё, все сделано качественно, как положено, но есть не большое НО...
-
У нас частный дом. Выделенная мощность 5 кВт. Центрального газа нет, поэтому отапливаем электрическими конвекторами, а вода греется в Аристоне накопительном. Водонагреватель на верхнем этаже. Раньше автомат на вводе стоял мощный и все было хорошо. Сейчас счетчик с автоматом разрешенной мощности вынесли на улицу на столб. И часто начало отключать автомат. Когда чайник включаем ил другую бытовую технику. Электрик сказал, что подвести к дому дополнительную мощность нельзя – трансформатор на подстанции слабый. Да и стоила бы мощность столько, что легче на костре чай греть. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как решить?
Подобная проблема есть у 40% населения сельской местности. Самое доступное решение – это включить водогрей и чайник (и другую технику) через специальные адаптеры – оптимизатор нагрузки на сеть, например, Оптимизатор нагрузки на электросеть CLUSTERWIN OEL-820.
В комплекте пара адаптеров на две точки. Он работает автоматом по радио, никакие тянуть провода не нужно.
А это что не реклама??? >:(
-
ну понятно же, что сечение кабелей нормальное - соответствующее мощностям.
Та хоть шинами проведите !
Если мощностей источника не хватает ,проблем описанных ,выше не миновать.... :)
Вы не знаете как это делается на стройке? Хотите расскажу: строится объект под определенного арендатора с его Тех.заданием, прокладывается кабель какой просил заказчик, ставится защита на нужный ток, но при приёмке приходит сетевик и режет тебе автомат в 2-3, а то и в 4 раза.
Вы противоречите сами себе !
Если есть "...Тех.заданием..." ,то должны быть и тех.условия выданные теми же сетевиками! :-[
О какой резке идет речь? ???
Исполнитель ставит "заряженный" автомат с нужным током и сдает все сетевику. Вот и всё, все сделано качественно, как положено, но есть не большое НО...
Халтура!
Гнать таких исполнителей в шею .....!
P/S
В частном доме или отдельной квартире ,это может и прокатит.... :-[
А вот про стройку и арендатора, вы не владеете информацией ! ;D
Поэтому не надо мне ничего рассказывать о какой то халтуре ! :)
Оставьте сии познания при себе! ;)
-
Мда уж, сколько людей столько и мнений. Не хотите слЫшать не слушайте. Каждый останется при своём.
-
А,что слушать то ?Если есть техусловия,то на каком основании какой то сетевик порежет АВ?Чушня какая то.
-
Еще и читать разучились, где у меня в тексте написано про ТУ?
-
Читать умеем.Скажем понятней.Новый объекс строится согласно проэктной документации.И если в сторону не отходить ,то как сетевик может что то изменить при приёмке?
-
Читать умеем.Скажем понятней.Новый объекс строится согласно проэктной документации.И если в сторону не отходить ,то как сетевик может что то изменить при приёмке?
Да, я с вами согласен, в большинстве случаев все проходит нормально.
-
Еще и читать разучились, где у меня в тексте написано про ТУ?
О чем тогда мы гутарим?Нет Ту,значит клепают отсебятину...Правильно что порезали,надо было вовсе неподавать напругу! ;)
-
Еще и читать разучились, где у меня в тексте написано про ТУ?
О чем тогда мы гутарим?Нет Ту,значит клепают отсебятину...Правильно что порезали,надо было вовсе неподавать напругу! ;)
Хых, человек просил помощи, а перешли на обсуждение кто и как подключается, галимый оффтоп. В жизни бывает много разных ситуаций и решать их приходится всеми возможными способами, так что давайте не будем обсуждать, что плохо и что хорошо про это книга есть хорошая у Маяковского. Когда вам кровь из носу надо запустить объект или как у человека сложности возникнут, но уже с ВАШИМ домом, думаю если с вас попросят около 2500 баксов за киловатт вы пуститесь во все тяжкие... (цена указана по факту за один из объектов, открытых в прошлом году).
-
Хых, человек просил помощи, а перешли на обсуждение кто и как подключается, галимый оффтоп. ...
Так кто начал то ....? :)
На объектах, которые мы арендуем, есть собственники, которые признавались, что покупали "заряженные" автоматы, для того, чтобы обеспечить мощность необходимую для нас. Так что, это уже не единичный промысел, а налаженный теневой бизнес.
-
Переставил внутренности АВ 63 в 16А.
Неужели контактная группа с АВ63 поместилась в корпус от АВ16?
([url]http://sovetclub.ru/tim/4fb595ae3dd6c25746fc9008ff58d2d9/kpav-4.jpg[/url])
Вроде бы я только поддержал разговор
-
Так и я про тоже...
Хых, человек просил помощи, а перешли на галимый оффтоп. ...(цена указана по факту за один из объектов, открытых в прошлом году).
де у меня в тексте написано про ТУ?
Вроде бы я только поддержал разговор
P/S
К стати о "птичках"! :-[
Помощь то оказываем противозаконную ! :-\
Интересно ,как на это смотрит Админ ?
Советы по воровству электроэнергии ,преследуются законом ,и можно нарваться на админ штраф..... :)
-
Да нет тут никакого воровства, всё по счётчику. Без паники.
-
Чего тогда вокруг этого такая таинственность ,перед инспекторами ...?
Исполнитель ставит "заряженный" автомат с нужным током и сдает все сетевику. Вот и всё, все сделано качественно, как положено, но есть не большое НО...
т или как у человека сложности возникнут, но уже с ВАШИМ домом, думаю если с вас попросят около 2500 баксов за киловатт вы пуститесь во все тяжкие... (цена указана по факту за один из объектов, открытых в прошлом году).
У нас таких проблем нет!
Перед установкой автомата ,его сдают ,так называемому сетевеку,он поверяет его ,и пломбирует ....