Электрофорум
		Тематический раздел => Электрощит => Тема начата: pavelppp от 10.10.2015, 01:39:50
		
			
			- 
				Здравствуйте. Схема электрики квартиры от застройщика приведена в приложении. Значит по автоматам:
 1)EKF ВА47 - 63 C50 4500 1 шт. 2п
 2)EKF ВА47 - 63 C40 4500 1 шт. 1п
 3)EKF АД-32 C25 30мА 2 шт.
 4)EKF ВА47 - 63 C16 4500 1 шт. 1п
 
 На фирмы каких производителей посоветуете заменить автоматы:? Сейчас на свет и электроплиту стоят АВ. Нужны ли диф. автоматы на освещение и электроплиту:? Нужно ли подстраховываться и понижать номиналы автоматов из-за сечения кабелей? ( для 1,5 менять с 16 на 10, для 2,5 с 25 на 20 и для 6 с 40 на 32). Спасибо.
 (http://s017.radikal.ru/i418/1510/be/c9984e8067b1.jpg)
 (http://s020.radikal.ru/i721/1510/28/2eb30ae0fd26.jpg)
 
- 
				Здравствуйте. Схема электрики квартиры от застройщика приведена в приложении. Значит по автоматам:
 1)EKF ВА47 - 63 C50 4500 1 шт. 2п
 2)EKF ВА47 - 63 C40 4500 1 шт. 1п
 3)EKF АД-32 C25 30мА 2 шт.
 4)EKF ВА47 - 63 C16 4500 1 шт. 1п
 
 На фирмы каких производителей посоветуете заменить автоматы:?
 Согласно схемы с приложения.
  Сейчас на свет и электроплиту стоят АВ. Нужны ли диф. автоматы на освещение и электроплиту:? На освещение необязательно ,на эл.плиту нужен.
 Еще раз повторюсь, согласно  схемы с приложения ,изменения в схеме влечет за собой ответственность ,того кто производил изменения....
  Нужно ли подстраховываться и понижать номиналы автоматов из-за сечения кабелей? ( для 1,5 менять с 16 на 10, для 2,5 с 25 на 20 и для 6 с 40 на 32).
 
 Не нужно.
- 
				pavelppp ... а чем Вас не устраивает схема, со всеми составляющими её приборами, от застройщиков?
			
- 
				На фирмы каких производителей посоветуете заменить автоматы:? 
 АББ, Легранд,  Шнайдер Электрик, Хагер. Цена вопроса.
- 
				А причем тут застройщик? Застройщик застроил, продал и перекрестился.
 Дальше управляющая компания и жилец.
 Если, как обычно, ответственность жильца начинается после счетчика,
 есть желание и возможности украсить проводку известными брендами,
 то почему бы и нет?
 
 На фирмы каких производителей посоветуете заменить автоматы:? АВВ, Legrand, Shneider - самые популярные бренды, но имейте ввиду, что у них есть эконом серия,
 которая мало отличается от ваших ЭКФ и серия ПРО, которые реально лучше.
  Сейчас на свет и электроплиту стоят АВ. Нужны ли диф. автоматы на освещение и электроплиту:? Правила обязывают сторого только на уличные приборы и ванную. Остальное на усмотрение.
 Но посколько это ваша дополнительная безопасность на плиту ставить желательно.
 Так же желательно на ванную ставить дифф с током утечки 10мА
  Нужно ли подстраховываться и понижать номиналы автоматов из-за сечения кабелей? ( для 1,5 менять с 16 на 10, для 2,5 с 25 на 20 и для 6 с 40 на 32). Спасибо.
 
 ТС прошелся уже по форумам. Строго говоря не обязательно. Но я честно не представляю себе
 зачем автомат 16А (3,5 кВт) на свет. Как его можно нагрузить? Так что я бы занизил, если бы менял.
 Так же не помешает реле контроля напряжения на ввод.