Отправлено: OOK от 12.09.2015, 15:43:35
Доброе время суток!!!
Возникла вот такая ситуация
есть стандартное подключение от распределительного ящика кабель АВВГ 2х16 длинна 25м
возникла потребность включения 380V
и вот вопрос - обязательно проводить новый кабель АВВГ 3+1х16 или провести паралельно еще   2х16 и подать на них?
насколько критично и какие могут быть проблемы в этом случае?

Заранее благодарен за информацию.
Название: Re: подключение 380 по 2 парам
Отправлено: aspid_das от 12.09.2015, 17:13:41
Не критично. Пометьте цветной изолентой фазные концы и нулевой.
Название: Re: подключение 380 по 2 парам
Отправлено: OOK от 12.09.2015, 17:21:30
я засомневался по причине того что провод 3+1  имеет витки
и аналогично с категорией витой парой  предположил что может это не просто так....
Название: Re: подключение 380 по 2 парам
Отправлено: danilll от 12.09.2015, 18:18:50
Цитировать
или провести паралельно еще   2х16 и подать на них?
насколько критично и какие могут быть проблемы в этом случае?

А почему бы и нет? провода как провода!
В силовой электротехнике пофиг, при вашихдлинах проводов, витая там пара, или не витая, или не пара
Название: Re: подключение 380 по 2 парам
Отправлено: dcent25 от 12.09.2015, 22:41:15
....
насколько критично и какие могут быть проблемы в этом случае?



Только в ошибке при монтаже .
Мощность потребителей какая ,при однофазном подключении и трехфазном?
Название: Re: подключение 380 по 2 парам
Отправлено: OOK от 12.09.2015, 23:04:00
это у меня маленькое кафе
суммарно по имеющемуся оборудованию   20 кВт\час
(ну понятно что одновременно все   не включается)

среднее потребление 5 кВт\час в рабочие часы
потребление месячное не меньше 2000 кВт
Название: Re: подключение 380 по 2 парам
Отправлено: dcent25 от 12.09.2015, 23:35:51
.это у меня маленькое кафе..
среднее потребление 5 кВт\час в рабочие часы
потребление месячное не меньше 2000 кВт
При таких нагрузках ничего страшного с проводами не произойдет,но все равно ,лучше распределить нагрузку равномерно по трем фазам.


P\S
А что говорят тех.условия ,которые вы получали ,или получите при подключении кафе к трем фазам?