Электрофорум
Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Тот еще мастер от 01.09.2015, 00:53:21
-
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, существуют ли недостатки при применении ламп на 18 Вт (36 Вт, 36 Вт) в люминесцентных светильниках 4х20 (1х40, 2х40)?
Возможны какие-либо риски (трудности) при эксплуатации светильников в вышеуказанном исполнении?
-
Трудностей везде хватает. Что конкретно вас интересует? В каких условиях будут эксплуатироваться светильники?
-
... существуют ли недостатки при применении ламп на 18 Вт (36 Вт, 36 Вт) в люминесцентных светильниках 4х20 (... 2х40)?Возможны какие-либо риски (трудности) при эксплуатации светильников в вышеуказанном исполнении?
При снижении своих характеристик ,в одной из ламп ,начинает плохо работать,лампа работающая с ней в паре(от одного дросселя).
При просадке напряжения (плохие сети по напряжению),такие светильники начинают мигать,особенно в момент включения нескольких светильников .При работе в помещениях с низкой температурой (ниже нуля градусов),плохо разгораются ,а то и вовсе не включаются.
-
... существуют ли недостатки при применении ламп на 18 Вт (36 Вт, 36 Вт) в люминесцентных светильниках 4х20 (... 2х40)?Возможны какие-либо риски (трудности) при эксплуатации светильников в вышеуказанном исполнении?
При снижении своих характеристик ,в одной из ламп ,начинает плохо работать,лампа работающая с ней в паре(от одного дросселя).
При просадке напряжения (плохие сети по напряжению),такие светильники начинают мигать,особенно в момент включения нескольких светильников .При работе в помещениях с низкой температурой (ниже нуля градусов),плохо разгораются ,а то и вовсе не включаются.
Спасибо за скорый ответ! Выручили :)
-
Если сравнивать 2х20 с одного дросселя ,и 1 х40, тоже с одного, то 40 ваттная лучше-надёжней и светит имхо получше. а насчот 40 /36 вт, 20 /18 -сколько вставлял как 40 в 36 светильники, что наоборот- никаких проблем. Это просто разная немного маркировка