Мне надо подключить 20 ноутбуков и компьютер суммарной мощностью 1700 Вт.Прошу подсказать какой для этого нужен автомат ?И есть ли какие нюансы для подключения компов?
-
Автомат 16А, кабель 3*2,5. Трудностей не вижу.
-
Лучше две линии провести под два автомата. Если присутствует земноводное,
тогда сделайте как посоветовал aspid_das. Шлейф из пилотов не советую.
Поставить 5 розеток, а с них уже пилотами.
-
Мне надо подключить 20 ноутбуков и компьютер суммарной мощностью 1700 Вт.Прошу подсказать какой для этого нужен автомат ?И есть ли какие нюансы для подключения компов?
По мощности как написали выше, по нюансам- для стабильной работы обычно ставлю не больше 8 компов на 1 линию.
-
А автомат В16 не подойдет для мощности 1700 Вт?Просто такой автомат у нас в наличии.
-
хватит вполне 16А.
-
А зачем вопрос задавали, если у Вас такое крупное
земноводное? 1700/220=7,72 А Так что потянет какое то время.
Да и ноуты сейчас дёшево стоят.
-
Я не про ток а, про характеристику B16 ,C16.
-
А Вам она зачем в смысле характеристика? У "В" уставка на 5 номинального, у "С" 10 номинального.
При перегрузе "С" будет дольше держать. Но прегруз для автомата аварийный режим.
Чем чаще автомат срабатывает, тем быстрее он выйдет из строя.
Ну и напоминание: автомат защищает линию, а не потребителей.
Вы проверили бы линию : сечение кабеля должно быть (гост, а не ту)
2,5 мм2. А то может оказаться так что автомат выдержит, а кабель нет.
-
Успокойтесь уже,умные вы,умные.И гост и ту,всё выдержит.Подключай свои буки и успокойся.А то сейчас начнут меряться болтами.
-
Мне надо подключить 20 ноутбуков и компьютер
подключение будет временное, на время какой-нибудь презентации или мероприятия или на постоянной основе
офисная техника на столах стоит, и все рядом или группами на различных столах
подключение планируете осуществить от существующих розеток или новую линию
суммарной мощностью 1700 Вт.Прошу подсказать какой для этого нужен автомат ?И есть ли какие нюансы для подключения компов?
1700 Вт вполне выдержит автомат на 10 Ампер тип В, провода сечением 1,5 кв.мм
но нужно смотреть немного дальше на перспективу, потому как завтра каждый себе поставит по принтеру, а в холодное время обогреватель сунет в розетку, я не говорю о чайниках в обеденное время
соответственно медный кабель сечением не менее 2,5 кв.мм, автомат номиналом 16 Ампер тип С
и разделить это на две, а то три группы, в зависимости от расположения компьютеров в помещении
при использовании удлинителей с тройниками, собирайте их лучше сами, чем покупать готовые, вот статейки по сборке удлинителя
Подключение групповой розетки, сборка удлинителя http://electro.narod.ru/information/group_socket.htm (http://electro.narod.ru/information/group_socket.htm)
Подключение электровилки:
http://electro.narod.ru/information/connection_plug.htm (http://electro.narod.ru/information/connection_plug.htm)
http://electro.narod.ru/information/connection_plug_euro.htm (http://electro.narod.ru/information/connection_plug_euro.htm)
(http://electro.narod.ru/images/gp8.jpg)
-
Спасибо. Все понял.
-
Если количество розеток большое и линия имеет большую протяженность имеет смысл рассмотреть
кольцевую схемы подключения, уменьшая потери на кабеле. Если нет, в любом случае занижать
2,5мм я бы не стал. Номинал автомата можно снизить до 10А, но нужно ли?
Линию 3*2,5 и 16 защитит прекрасно. Индекс "В" для ноутов применять вполне можно,
а вот если бы РС с их блоками питания, то не стоит.
-
зная пользователей этих компов я бы сделал минимум 4 линии хотябы.