Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: peca от 17.12.2011, 14:06:51
-
Здравствуйте вот такой вопрос :можно или нет расщепление PEN -проводника на квартирном щитке в старом много квартирном доме, если нет то почему ?
-
Здравствуйте вот такой вопрос :можно или нет расщепление PEN -проводника на квартирном щитке в старом много квартирном доме, если нет то почему ?
Нет. По старым нормам PEN не было, по новым PEN в стояке не допустим.
-
Здравствуйте вот такой вопрос :можно или нет расщепление PEN -проводника на квартирном щитке в старом много квартирном доме, если нет то почему ?
Нет. По старым нормам PEN не было, по новым PEN в стояке не допустим.
Спасибо за ответ ,а можно узнать почему нельзя ?
-
Стояковый нуль ПЕНом можно назвать тогда, когда его сечение не менее 10 кв.мм по меди или 16 по люминю... А делить можно только ПЕН
-
А делить можно только ПЕН
И только на ГЗШ.
-
А делить можно только ПЕН
И только на ГЗШ.
Выпейте валерьянки и спать... тЭоретик вы наш
-
А делить можно только ПЕН
И только на ГЗШ.
Выпейте валерьянки и спать... тЭоретик вы наш
О том, что в стояке нет ПЕН тоже предлагаете забить? ;D
-
О том, что в стояке нет ПЕН тоже предлагаете забить? ;D
Про ПЕН см. выше
-
О том, что в стояке нет ПЕН тоже предлагаете забить? ;D
Про ПЕН см. выше
До сих пор не отпустило? ;D