Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: дмитрий73 от 21.06.2015, 01:04:04
-
помогите советом! возникла проблема. друзья занимаются шиномонтажом , оборудование не новое, вот они хотели облагородить немного его и решили вот что. у них два станка были подключены к питающим кабелям не через вилку-розетку . а просто скруткой. они купили вилки , розетки,(3-фазные), и заменили скрутки на розетки и вилки соответственно. результат - выбивает автомат в щите. посмотрел, ноль с фазой перепутан, поправил. результат- один станок работает , но не на полную мощь, другой (компрессор) начинает работать пару минут , и выключается. кабель станка имеет 4 жилы - 3 цветные, 1 -Re.вскрыл аппарат, там 3 фазовых клемника и клемма земли. в щите земли нет. ноль со щита коммутировать с землёй? но станок выключается.... без 4-той жилы , на 3х фазах не работает... что делать?не пойму.... менял фазы местами...не очень помогает.. вот данные компрессора - http://www.euroequipment.ru/mdr3.html (http://www.euroequipment.ru/mdr3.html) а второй шиномонтажный станок работает не на полную мощь, тоже имеет 4 жилы - 3 фазы и земля. http://www.trommelberg.ru/fcatpic/man_1850_1885IT.pdf (http://www.trommelberg.ru/fcatpic/man_1850_1885IT.pdf) не могу понять в чем дело..подскажите пожалуйста чтонибудь...
-
они купили вилки , розетки,(3-фазные), и заменили скрутки на розетки и вилки соответственно
желательно фото
Сообщения объединены: 21.06.2015, 10:07:29
один станок работает , но не на полную мощь,
что это значит ?
Сообщения объединены: 21.06.2015, 10:09:40
, другой (компрессор) начинает работать пару минут , .... менял фазы местами...не очень помогает..
подробнее
-
"один работает но не на полную мощь" - это то, что монтажный стол, где лежит колесо, крутится медленнее чем должен, и звук натуженный... как будто не хватает мощи. в компрессоре концы заканчивающиеся вилкой ( фазные) менял местами ИСКАЛ ПРАВИЛЬНУЮ ФАЗИРОВКУ. фото скрутки нет - это они до меня уже натворили, я думаю перепутали все концы , надо было помечать какой с каким коммутировался. и так жк в вилку с розеткой перенести, а они об этом не подумали.
-
крутится медленнее чем должен, и звук натуженный... как будто не хватает мощи.
одной фазы нет. При условии ,что механика и пневматика исправны
-
все работало до того пока они не нахимичили. у меня тоже была мысль о пропаже фазы! так а землю со станка коммутировать с нолём из розетки?
-
так а землю со станка коммутировать с нолём из розетки?
нет . Забить - два уголка 50*50*2500мм толщина 5мм .получим систему заземления ТТ . TT — нейтраль источника глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к заземлителю, электрически независимому от заземлителя нейтрали источника питания.
До недавнего времени система заземления ТТ была запрещена в нашей стране. Сегодня, эта система остается достаточно востребованной и используется для мобильных зданий, таких как вагончики, ларьки, павильоны,дома и др. Допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
на работу оборудования это не повлияет
Сообщения объединены: 21.06.2015, 12:59:00
у вилки сколько штырьков ?
Сообщения объединены: 21.06.2015, 13:03:28