На кран балке пускатель, при нажатии на опускание включается через раз или даже через несколько раз (чуть дергается, не до конца, но не включается)
меняю управляющие провода с соседним пускателем- этот работает соседний хандрит.Управление Telecrane
-
значит, проблема в управлении,например кнопка подыхающая, или если есть блокировка пускателей от включения подъёма и спуска одновременно, неисправен блокировочный нормально замкнутый контакт на пускателе ,включающем подъём. Это на вскидку, без электросхемы точней сказать нереально
Сообщения объединены: 20.04.2015, 20:50:06
Или в цепи управления та же блокировка(если она есть) некорректно работает
-
....Управление Telecrane
Такое "Управление Telecrane (http://uralkrandetal.com/usr/file/F2460Manual.pdf)" ??? ?
-
дистанционный пульт
http://www.telecrane.ru/statji/sistema-distantsionnogo-upravleniya-telecrane.html (http://www.telecrane.ru/statji/sistema-distantsionnogo-upravleniya-telecrane.html)
но сути это не меняет
-
проверьте конечник на подъем, бывает из за него.
попробовать шунты поставить на провода, на которые подозрения.
-
так у него спуск некоректно работает,причом тут концевик подъёма? может правдо у него концевик спуска есть... но это врятли
-
дистанционный пульт....но сути это не меняет
Увеличивается количество элементов схемы управления.
Вероятность указанной выше поломки увеличивается намного!
.....,причем тут концевик подъёма? ....
... блокировка пускателей от включения подъёма и спуска одновременно, неисправен блокировочный нормально замкнутый контакт на пускателе ,включающем подъём. Э...
Окисленный контакт ,не зажат провод на клемме концевика,переломан провод и т.д......
-
Все-таки управление. Проблему решили переключением управления
на другую дорожку управления спуском.