Здравствуйте, помогите разобраться: в квартире стояли 2 проходных выключателя с подсветкой, поменял их на проходные но без подсветки и после этого перестали работать как проходные, по отдельности горят, а чтоб одним выключить свет а другим включить не получается, в чем ошибка ?
-
скорей всего стояли переключатели, а вы поставили обычные выключатели
(http://electrica-shop.com.ua/files/shemi_legrand/legrand_valena_scheme_upravlenie_iz_2-h_mest_774306_774406.jpg)
-
поставил проходные выключатели, подключил в них 3 провода
-
в квартире стояли 2 проходных выключателя с подсветкой
какие стояли выключатели (производитель, серия), лучше разместите качественную фотографию задней части выключателя
поменял их на проходные но без подсветки
заменили на идентичные выключатели или другого производителя, тогда такой же вопрос (производитель, фото)
после этого перестали работать как проходные, по отдельности горят, а чтоб одним выключить свет а другим включить не получается, в чем ошибка ?
ошибка скорей всего в подключении проводов http://electro.narod.ru/instructions/illumination2.1.htm (http://electro.narod.ru/instructions/illumination2.1.htm)
для исправления ошибки отключите все провода от установленных выключателей, у вас должно быть как минимум по три провода на каждый выключатель
индикатором фазного напряжения (http://electro.narod.ru/information/tool_1.htm) на концах одного из этих проводов (выключателей) найдите фазный провод
к нему подключите общий провод выключателя (на картинке он снизу)
(http://electro.narod.ru/images/switch2.jpg)
остальные два провода в этом подрозетнике подключите к управляющим контактам выключателя (на картинке они сверху)
нажмите клавиши подключенного выключателя так, чтобы на других концах проводов появились два фазных потенциала (и один нулевой должен быть изначально)
к этим фазам подключите управляющие контакты проходного выключателя, а нулевой оставшийся провод подключите к общему контакту
учитывайте, что рассмотрена стандартная схема подключения проходного выключателя, бывают еще другие
http://electro.narod.ru/instructions/illumination2.2.htm (http://electro.narod.ru/instructions/illumination2.2.htm)
http://electro.narod.ru/instructions/illumination2.3.htm (http://electro.narod.ru/instructions/illumination2.3.htm)
Для наглядного просмотра работы стандартной схемы посмотрите эту страницу http://electro.narod.ru/instructions/box_illumination_2.2.htm (http://electro.narod.ru/instructions/box_illumination_2.2.htm) и нажмите мышкой на один из выключателей
-
а есть разница между выключателем проходным и переключателем? у обоих 3 гнезда под провода..
-
а есть разница между выключателем проходным и переключателем? у обоих 3 гнезда под провода.
если переключатель не имеет нулевого положения между переключениями, т.е. когда отключены оба контакта, то это одинаковые изделия
и клавиша у выключателя должна быть одна
-
Может быть и такое расположение контактов: 1- питание. И переключает между 2 и 3.Нужно звонить.
-
дак вон electro все разжевал. осталось фоток дождатся и результатов.
-
Может быть и такое расположение контактов: 1- питание. И переключает между 2 и 3.Нужно звонить.
так и получилось всем спасибо за ответы)