				Здравствуйте уважаемые форумчане. прошу проконсультировать в следующем вопросе. Проводился капитальный ремонт коммуны под офис. полная замена электропроводки. Проводка силовых линий в каждую комнату выполнялась проводом 3х4мм, дальше разводилась к розеткам проводом 3х2,5мм. количество розеток большое около 100 шт. линии освещения велись в каждую комнату проводом 2х2,5мм, дальше к светильникам и выключателям - проводом 2х1,5мм. автоматы, узо, розетки и выключатели фирмы SchneiderElectric. При монтаже каждая розетка проверялась тестером на КЗ и связь с группой и со щитом. Щит собран как указано в приложении и на фото. Весь рабочий ноль заведен на отдельную изолированную шину. "защитное заземление" собрано на отдельной шине, шина соединена с корпусом щита. ввод с этажного щита планировался силами ЖЭКовского электрика. Однако, когда он на вопрос "откуда будем брать защитный ноль?"  ответил "на этажном щите от нулевого провода", а на вопрос "заземлен ли этажный щит?" ответил "откуда" пришлось завести третий проводник (защитный ноль), но не подключать его к внутреннему щиту. вопросы следующие:
 1. как поступить в данной ситуации. ведь если случится пробой на корпус на любом прибое, то автоматически фаза появится и на всех остальных, которые подключены к розеткам. Ведь защитный ноль у них общий. Или я не прав?
 2. через некоторое время обнаружил, что при прикосновении к щиту фазоискателем (отвертка с лампочкой) лампочка тускло светится. замерял напряжение между корпусом щита и фазой - получилось 5 В, между корпусом и рабочим нулем - около 3 В. проверил тестером сопротивление между фазой и коропусом показало 1. Что это может быть? Наводка или что-то другое? Кстати на всех розетках также присутствует 5В между фазой и "защитным нулем" . На всякий случай отключил защитный ноль от корпуса щита, но это не выход.
 Спасибо.
 
 Сообщения объединены: 21.02.2015, 01:05:53
 добавляю фото щита
- 
				Косяк на косяке... Узо перегружены... линии тоже... 2х проводка даже на "свет" вне закона... 
 Замеры ваши меж корпусом и фазой - противоречат...
 
 Сообщения объединены: 21.02.2015, 01:10:17
 розетки на 25 и свет на 16... уже оскомина...
 
- 
				Косяк на косяке... Узо перегружены... линии тоже... 2х проводка даже на "свет" вне закона... 
 Замеры ваши меж корпусом и фазой - противоречат...
 
 Сообщения объединены: 21.02.2015, 01:10:17
 розетки на 25 и свет на 16... уже оскомина...
 
 хотелось бы поподробней...
 
- 
				
 хотелось бы поподробней...
 
 Сами подумайте, Фаза - щит и Нуль - щит = должно быть равно в сумме напряжению питающей сети.. тем более, с ваших слов, щит занулен..
 Про загруженность узо и линии - будьте любезны, либо загуглите, либо тут же на форуме поищите...
 ЗЫ и потом, кто это все безобразие производил? ВЫ? или кто то?
- 
				
 хотелось бы поподробней...
 
 Сами подумайте, Фаза - щит и Нуль - щит = должно быть равно в сумме напряжению питающей сети.. тем более, с ваших слов, щит занулен..
 
 хотелось бы безобразие оставить в покое :)
 Щит в том то и дело, что не занулен. не стали его занулять. поэтому и вопрос откуда напруга взялась. наводка или что-то другое?
- 
				Щит в том то и дело, что не занулен. не стали его занулять. поэтому и вопрос откуда напруга взялась. наводка или что-то другое?
 
 для наводки 3-5 вольт мало..
 Хотя если у вас "индикатор" "загорался" тускло (я про обычный индикатор с неонкой без батареек) - то там уже более 90 вольт - это порог зажигания этих "устройств" ... если так... - то наведенка..
 ЗЫ смертники блин..
 
- 
				как раз с батарейкой и загорался, а без батарейки нет. 
 что можно сделать чтобы убрать его
- 
				Убрать чего?
			
- 
				напряжение между фазой и защитным проводником (шиной). 
 и что можете посоветовать как организовать "защитный ноль". дом старый довоенный (а может и дореволюционный), 2-й этаж, этажный щит одно название.
- 
				там поди и стояк ... жиденький... (сколько кв. мм?) .. а вы... негодяи!!! (сорри) 50А на ввод..
 Ответ: судя по ветхости - никак, забудьте.
- 
				насчет кв. мм не знаю. я туда не подхожу. там соседи сразу хай подымают.
 автомат на входе можно и поменять :) меня сейчас безопасность волнует. или отключить все защитные провода от розеток или решить куда подключить защитный ноль :(
- 
				не куда его у вас .. некуда..
 только если от ГЛАВНОГО щита тянуть.. других вариантов нет.. НО .. судя по возрасту.. и там .. конь ложил..
 
 ЗЫ это был мое последнее сооб.
- 
				Ну оставим вопрос о полном безобразии... ибо полагаю, что никто уже ничего менять не будет.
 А защитный проводник стоит отключить везде, по крайней мере, до тех пор, пока в доме земля не появится...
- 
				ОК. Спасибо за консультацию. удачи
			
- 
				А собственное заземление организовать не судьба?
 
- 
				А собственное заземление организовать не судьба?
 
 а енто как? ;)
- 
				Как делается заземление, так и сделать
			
- 
				Ну? вкопал "металл" - дальше что?
			
- 
				...и присоединил его к PE шине 
			
- 
				...и присоединил его к PE шине
 
 где?
- 
				Где присоединить, надо на месте определяться. Если в межэтажном шите нет надежной земли надо идти по цепочке. Может и копать не надо. Вводной (гденьть в подвале) надежно заземлён, а к межэтажному нет. Надо выяснять где собака порылась )) Я делал выносное заземление, у нас в кафешке, просверлил стену, затолкал проволоку катанку 6 мм  на  улице вкопали контур в помещении, по стене кинул полосу
			
- 
				Вот не знаете что к чему.. а в советчики бьетесь...
			
- 
				Хорошо, просвятите меня
			
- 
				не вижу надобности..
			
- 
				Кто бы сомневался  8)
			
- 
				Где присоединить, надо на месте определяться. Если в межэтажном шите нет надежной земли надо идти по цепочке. Может и копать не надо. Вводной (гденьть в подвале) надежно заземлён, а к межэтажному нет. Надо выяснять где собака порылась )) Я делал выносное заземление, у нас в кафешке, просверлил стену, затолкал проволоку катанку 6 мм  на  улице вкопали контур в помещении, по стене кинул полосу
 
 а полосу куда процепили?
 
 Сообщения объединены: 15.05.2015, 02:15:37
 и где?
- 
				А полосу скомутировали, ну или ПРОЦЕПИЛИ,  со всеми электроустановками
			
- 
				А полосу скомутировали, ну или ПРОЦЕПИЛИ,  со всеми электроустановками
 
 В идеале все нормально. А если рабочий ноль исчезнет? :-[
- 
				Представь себе заземленный утюг. Что будет если обрезать у него рабочий "0" 
 
 Сообщения объединены: 15.05.2015, 23:46:30
 Заземляют же по другой причине. На случай пробоя на корпус.
- 
				дык я о том же. если нет рабочего "0" и пробой на корпус...
			
- 
				Аппарат защиты расценит это как замыкание и выключит чепь
 
 Сообщения объединены: 16.05.2015, 00:01:38
 *цепь  :D
- 
				спасибо
			
- 
				К стати, не особо доверяйте контрольке той, что на батарейках. Правда я не знаю что у вас за прибор. У меня от производителя "стаер"-желтенькая такая штучка. Часто обманывает
			
- 
				alex2015 Не связывайтесь с рабочим нулем. Если старый дом и старые коммуникации.
 Проколите стену, от корпуса щита бросьте полосу или катанку (делов то со второго этажа)
 в землю бейте электрод (лучше 2-3) соединить между собой и полосой сваркой.
 В щите на ввод желательно поставить узо общее. Даже при намеке на утечку на корпус
 у вас полюбому отрубит узо.
- 
				И вы туда же... не может быть ОБОСОБЛЕННОЙ земли в МКД... про металлосвязь дома/коммуникаций не забываем...
			
- 
				Я не говорю про полное заземление металлоконструкций. 
 ТС волнует конкретный вопрос - защита щита.
- 
				Я не говорю про полное заземление металлоконструкций. 
 ТС волнует конкретный вопрос - защита щита.
 
 И как обособленная земля защитит щит? На стояке то УЗО нету?
 Если говорить про именно щит - то достаточно тупо занулить.
- 
				Трудно гадать не зная конкретно ситуацию. 
 Если проводка совсем плохая зануление не очень хорошо в плане обрыва нуля.
 Локально заземлить в сочетании с вводным узо мне кажется безопаснее.
 А вообще ситуацию решает уравнивание потенциалов. Если все металлоконструкции
 объединены и корпус щита тоже с ними, вполне разумная и простая защита.
 
- 
				....2. через некоторое время обнаружил, что при прикосновении к щиту фазоискателем (отвертка с лампочкой) лампочка тускло светится. ...
 ....
 
 
 как раз с батарейкой и загорался, а без батарейки нет. 
 что можно сделать чтобы убрать его
 
 Если разбуться и стать на бетонный пол,лампочка загорится почти полностью...
 ...замерял напряжение между корпусом щита и фазой - получилось 5 В, между корпусом и рабочим нулем - около 3 В. ...Кстати на всех розетках также присутствует 5В между фазой и "защитным нулем" . На всякий случай отключил защитный ноль от корпуса щита, но это не выход.... Щит скорее всего прикручен к Ж/Б плите,да еще и с арматурой стены имет контакт ,Поэтому ничего необычного нет.
 ...проверил тестером сопротивление между фазой и коропусом показало 1. Что это может быть? Наводка или что-то другое?  Без коментариев...
- 
				Кстати, у меня в гараже  (личный капитальный) была ситуация, батарея отопления при контакте на ворота гаража давала полноценную искру. Так что, может кто из соседей мудит с электропроводкой, и появился некий потенциал на корпусе эл.щита. Ведь парень пишет, что это дом жилой.....
 
 Сообщения объединены: 18.05.2015, 00:49:12
 Дважды сталкивался с ситуацией когда водопровод бил током. :o  Когда дом старый чего только там не бывает