Электрофорум
Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: илья163 от 11.12.2014, 00:52:10
-
Привет всем.Помогите пожалста определить нулевую шпильку на ТМ 6/0.4 и 10/0,4.На практике бывают моменты,когда маркировка стерта и нечитаема. Определяю методом *тыка* (разземляю ТМ и 0-ю шину, включаю и замеряю на фазных шинах )Подскажите может на шпильках вторичной обмотки сопротивления или какието показатели разные ? ???
-
Сопротивление между "фазным"и шпильками будет больше,чем сопротивление между "нулевой" и "фазной" шпильками.Как правило,вторичные обмотки соединяются в "звезду",реже,в "треугольник".Отсюда и все выводы.
-
...Помогите пожалуйста определить ...
Еще бы фото трансформатора и шильдика (данные трансф.) посмотреть.....
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2087.0;attach=4048;image)
Нулевая шпилька на этом трансформаторе меньше размерами...
-
На старых трансах шпильки одинаковы,но в большинстве своём,"нулевая"стоит на большЕм расстоянии от фазных.Хотя встречал и трансы "петровских",где они стоят на одном расстоянии в ряд.
-
Если все шпильки одинаковы , то можно путём замера сопротивления, при условии ,,звёздного'' соединения.
-
А левая там одна отличается от трех,может она.?
-
Вполне возможно.Но сопротивление замерить не помешает-это даст более ясную картину.Кстати,данный трансформатор будет использоваться в параллельной работе с другим трансформатором?
-
Если параллельно будут подключаться то надо сразу все точно проверять,а то будет бум!!!! ;D
-
Мало проверить-надо знать группы соединений обмоток,а это указывается,как правило,на табличке трансформатора.