Электрофорум

Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: tyrus от 19.11.2014, 02:52:51

Название: Установка розеток на кухне для холодильника и плиты
Отправлено: tyrus от 19.11.2014, 02:52:51
Добрый день.

В части питания электроприборов и их требовательности к перепадам напряжения - немного чайник, поэтому задаю вопрос тут.

Есть стена на кухне - она полностью монолит, и в ней уже были сделаны 2 розетки - одна под эл.плиту, другая под другие нужды (двойная).
Т. к. монолит есть качественный, есть проблема с монтажом новых розеток в новых местах данной стены. А стена является именно той, где будет располагаться вся кухонная мебель.
Над розеткой для эл. плиты была сделана обычная розетка (запитанная от силовой розетки для плиты) для приборов типа чайник \ микроволновка \ духовой шкаф \ индукционная плита. Проводка медная (6мм до розетки для плиты и 3мм от нее до обычной).

Но у нас возникла проблема с розеткой для холодильника у которого инверторный компрессор. Насколько известно - все компрессоры боятся перепадов, особенно инверторный.
Есть ли вообще возможность подключения такого холодильника к розетке с питанием от эл. плиты через дополнительные приборы (стабилизаторы\фильтры\устройств защитного отключения) или холодильник только и только подключается в обычную розетку?
Название: Re: Установка розеток на кухне для холодильника и плиты
Отправлено: sergey_sav® от 19.11.2014, 03:13:33
Цитировать
Проводка медная (6мм до розетки для плиты и 3мм от нее до обычной).
Уже косяк.
Цитировать
или холодильник только и только подключается в обычную розетку?
Именно так, как и прочие бытовые приборы.
Название: Re: Установка розеток на кухне для холодильника и плиты
Отправлено: danilll от 19.11.2014, 03:20:43
поидее, если компрессор инверторный, то ему перепады до лампы, так как импульсный характер питания
Название: Re: Установка розеток на кухне для холодильника и плиты
Отправлено: tyrus от 19.11.2014, 03:29:09
Цитировать
Проводка медная (6мм до розетки для плиты и 3мм от нее до обычной).
Уже косяк.


Почему косяк? Провод толстый, ничего не почувствует, а чайник\микроволновка и плита вместо норм уживутся, им пофиг на всякие перепады напряжения \ тока.

Провод на 2.5 квадрата честных выдерживает 3.5 кв в легкую же (для чайника и микроволновки за глаза же) и для индукционной питы тоже вроде норм, а уж на 3квадрата точно.

Сообщения объединены: 19.11.2014, 03:45:08
Ну и поможет ли в данном случае вольт-контроль типа реле напряжения http://novatek-electro.com/rele-napryazheniya-rn-101m.html (http://novatek-electro.com/rele-napryazheniya-rn-101m.html) ?
Название: Re: Установка розеток на кухне для холодильника и плиты
Отправлено: sergey_sav® от 20.11.2014, 03:36:53
1. Косяк, потому что линия на бытовые розетки осталась без должной защиты.
2. Никогда не встречал силовых кабелей с сечением проводника 3 мм2
Название: Re: Установка розеток на кухне для холодильника и плиты
Отправлено: aspid_das от 20.11.2014, 10:00:12
Если отдельную линию тянуть не хотите,
ставьте на монолит маленький бокс с автоматом 16А
а с него обычные бытовые розетки.
Не забудьте про дифзащиту.