Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: shmakich от 13.11.2014, 14:10:57
-
Раньше как то не задумывался совсем, но вот пришлось.
Началось с того, пожаловались, что уличное освещение стало периодически включаться и выключаться, понятно, что тепловое реле на пускателе такое делает, т.к. катушка через выключатель включена.
Стал разбираться, запретил включать к столбу подогрев машины, все равно мигает, взял клещи померил ток.
Получилось что на пять РКУ ДНаТ 250 при пуске 30 ампер, потом падает до 25, это на пределе и понятно почему срабатывает - реле стоит 25, автомат 25, - мне начинает поплохеть, почему столько много, откуда больше шести кВт.
На дворе зима, провода воздушкой нельзя, только в земле, старые хозяева схему постепенно разобрали, линия замыкала и они прокидывали шлейфы от столба к столбу, в итоге получилось на одном проводе пять РКУ, на двух других по одному и два вовсе не работают.
Но вопрос в другом, когда я увидел такой ампераж, я подумал клещи поломались, нашел в одной опоре коробку с много проводов и сумел разделить линию.
Теперь на двух линиях по три РКУ и на одной один, делаю замеры: 9-10.5 А; 19 -25.5 А; 3 А.
непонятно почему при мощности в 250 ватт, один РКУ ток 3 ампера, три РКУ на одной линии 10 А и на другой линии в два раза больше, решил что гдето круто замыкает, возможно так и есть, но.
Приезжаю на свой обьект в котором полностью уверен, на котором на здании светят шесть РКУ таких же переделанных в ДНаТ, кабельные линии все хорошие, не в земле, замеряю получается 20 ампер.
Откуда такой ампераж, неужто на длине провода набирается?
Клещи ходил тыкал во все места возможные, если и ошибаются то не настолько, движки асинхронные показали норму и разные другие потребители то же где то около того, что я и ожидал.
-
А вы не забыли про ПРА в этих светильниках? Я раньше тоже понять не мог. И пришел к выводу что ПРА столько же кушают сколько и лампа. Иначе как объяснить способ зажигания ламп с лампой накаливания вместо дросселя? У этих светильников косинус фи 0,6 кажется.
-
да, конечно не лишено смысла, но остаётся вопрос почему везде по разному, разве длина проводника может так сильно влиять?
-
да, конечно не лишено смысла, но остаётся вопрос почему везде по разному, разве длина проводника может так сильно влиять?
А чо ... по пять или еще ... шесть ... все на одной фазе и у всех ЭПРА?
Вы меряли ток, а просадку напруги одновременно не засекали?
з.ы. ... это я, типа "умные" речи веду и типа намекаю, что может там (в ЭПРА ... если у Вас они, а не просто ЭмПРА), работают ККМы ... вот и получаются разные токи. ;D
-
да, конечно не лишено смысла, но остаётся вопрос почему везде по разному, разве длина проводника может так сильно влиять?
А чо ... по пять или еще ... шесть ... все на одной фазе и у всех ЭПРА?
Вы меряли ток, а просадку напруги одновременно не засекали?
з.ы. ... это я, типа "умные" речи веду и типа намекаю, что может там (в ЭПРА ... если у Вас они, а не просто ЭмПРА), работают ККМы ... вот и получаются разные токи. ;D
по три на разных фазах, у себя на базе шесть подключено на одну фазу, так же 20 ампер, обычные дросселя стоят и изу, напряжение хотел померить, но неудобно было в одново тыкать щупом в щит и включать выключатель за стенкой))) руки не достают и гнуться в другую сторону)))
-
да, конечно не лишено смысла, но остаётся вопрос почему везде по разному, разве длина проводника может так сильно влиять?
Ну еще ведь есть компенсирующий конденсатор. Где то стоит, а где то нет этот кондер, такой вариант если рассмотреть, ну и сопротивление кабеля.
-
... обычные дросселя стоят и изу, ...
Тады ... хз ... я пас. :)