Электрофорум
Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: элеVit от 23.10.2014, 12:50:37
-
Доброго времени суток. Разъясните, кто знает, такой вопрос: проверяется ли бытовая групповая сеть мегомметром? Т.е. необходимо ли при сдаче в эксплуатацию многоквартирного жилого дома испытывать мегомметром проводку от этажного щита до квартиры и в квартире. Магистральные сети испытываются и на них выдаются протокола, а вот про испытание квартирной проводки я что то не слышал.
-
Вот правила сдачи объекта в эксплуатацию.
http://www.srotula.ru/standarts/22_STO_NOSTROI_2.33.6-2011.pdf (http://www.srotula.ru/standarts/22_STO_NOSTROI_2.33.6-2011.pdf)
Вот перечень необходимых работ:
1. Измерение сопротивления изоляции.
2. Измерение цепи "фаза-нуль".
3. Измерение сопротивления заземления, определение удельного сопротивления грунта.
4. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.
5. Проверка срабатывания расцепителей автоматических выключателей и УЗО.
Есть исключение по квартирам с индивидуальной планировкой или без чистовой отделки.
А так же акты на скрытые работы.
-
Спасибо.
-
Доброго времени суток. Разъясните, кто знает, такой вопрос: проверяется ли бытовая групповая сеть мегомметром? Т.е. необходимо ли при сдаче в эксплуатацию многоквартирного жилого дома испытывать мегомметром проводку от этажного щита до квартиры и в квартире. Магистральные сети испытываются и на них выдаются протокола, а вот про испытание квартирной проводки я что то не слышал.
выборочно проверяют
-
Есть исключение по квартирам с индивидуальной планировкой или без чистовой отделки.
А так же акты на скрытые работы.
Ай бросьте!
Вы реально видели хоть раз, как сдаются МКЖД? А про замер изоляции в квартирах хоть раз поднимался вопрос от принимающей стороны? ;)
-
Согласен, но протоколы пишут.