Люди нужен совет!
Кабель гибкий типа ПЩ 10кв. Набирается до 300 кв. Раньше мы ставили наконечники под пайку 300 мм кв.
Сейчас Калужский завод прекратил выпускать такие наконечники. Решили перейти на наконечники под опрессовку.
Соединение должно иметь наименьшее сопротивление.
Нужно ли опаивать такие наконечники? До опрессовки или после?
-
Всегда прессовал, никогда не лудил. Никаких проблем, хотя конечно не луженая медь будет окисляться.
Можете попробовать токопроводящую пасту в купе с опрессовкой для улучшения качества.
-
Микроомметром замерять переходное не пробовали ..
(http://www.tfizika.ru/zc/images/miko-1.jpg)
-
Микроомметром замерять
Идея хорошая. Проверить до того и после. Хотя свежая опресовка большего R не покажет.
Но, все равно, сделаю замеры, спасибо.
Лудить в данном случае не приходиться. Есть тигель. Опустил, вытащил.
Так, как вы думаете, опаять до опрессовки или после?
Ну, да, что это я, конечно до.
Новая проблема, провод ПЩ10 - 30шт = 300кв мм., а в наконечник ТМЛ300, как не крути, ели-ели, входит только 26шт.
-
Люди нужен совет!
Кабель гибкий типа ПЩ 10кв. Набирается до 300 кв. Раньше мы ставили наконечники под пайку 300 мм кв.
Сейчас Калужский завод прекратил выпускать такие наконечники. Решили перейти на наконечники под опрессовку.
Соединение должно иметь наименьшее сопротивление.
Нужно ли опаивать такие наконечники? До опрессовки или после?
Если цепь заземления, то по требованиям к соединениям - либо болтовое, либо сварочное, с последующей защитой от коррозии...
Если цепи рабочих, токонесущих линий, то там и пайка и лужение допускается...
при опрессовке, для снижения переходного сопротивления необходимо:
1. однородные материалы, или использовать нейтральные покрытия (исключая комбинации медь + цинк, медь + алюминий)
2. с поверхности проводящих ток материалов удалить окислы и грязь (протравка, и промывкой и нейтрализацией)
3. создать препятствие для газообмена в пустотах (лужение, токопроводящая паста, или густая консистентная смазка)
4. плотное обжатие гильзой проводник
5. закрыть герметично переход от гильзы до изоляции провода
-
наконечник ТМЛ уже лужоный,зачем его ещё лудить?
ТС ,а что у вас за электроустановка ? кое-где только наконечники под запайку разрешены.
-
а что у вас за электроустановка ?
Нагрузочный трансформатор на 6000 Ампер.
кое-где только наконечники под запайку разрешены.
Где???
Сколько же мы пропустили хорошего, ожидая плохое...
-
...пасту,термоусадку вкупе с изолентой для герметизации и получается неплохо..
-
кое-где только наконечники под запайку разрешены.
Где???
Сколько же мы пропустили хорошего, ожидая плохое...
Какие-то электроустановки,работающие в агрессивных средах-пары кислот например, это в химической промышленности. Я ниразу не видел вживую
-
Всем СПАСИБО!