Название: На какой ток надо выбирать переключатель звезда-треугольник
Отправлено: slonik от 15.03.2014, 02:07:17
А не подскажете на  какой ток надо выбирать переключатель звезда-треугольник для трехфазного двигателя 7.5кВт(Uф=400В)
Годится ли для этого переключатель на котором написано-Un=690V,In=16A? :'(
Название: Re: На какой ток надо выбирать переключатель звезда-треугольник
Отправлено: dcent25 от 15.03.2014, 02:57:00


А не подскажите ....?


Пуск короткозамкнутого электродвигателя с переключением со звезды в треугольник применяют для снижения пускового тока, который в 5-7 раз превышает рабочий ток двигателя. У двигателей сравнительно большой мощности пусковой ток настолько велик, что может вызвать перегорание предохранителей, отключение автоматического выключателя и привести к значительному снижению напряжения. Уменьшение напряжения снижает накал ламп, уменьшает вращающий момент электродвигателей, может вызвать отключение контакторов и магнитных пускателей. Поэтому стремятся уменьшить пусковой ток, что достигается несколькими способами. Все они в итоге сводятся к понижению напряжения в цепи статора на период пуска. Для этого в цепь статора на период пуска вводят реостат, дроссель, автотрансформатор либо переключают обмотку со звезды в треугольник. Действительно, перед пуском и в первый период пуска обмотки соединены в звезду, поэтому к каждой из них подводится напряжение, в 1,73 раза меньшее номинального, и, следовательно, ток будет значительно меньше, чем при включении обмоток на полное напряжение сети. В процессе пуска электродвигатель увеличивает частоту вращения и ток снижается. Тогда обмотки переключают в треугольник.

Предупреждения: 1. Переключение со звезды в треугольник допустимо лишь для двигателей с легким режимом пуска, так как при соединении в звезду пусковой момент примерно вдвое меньше момента, который был бы при прямом пуске. Значит, этот способ снижения пускового тока не всегда пригоден, и если нужно снизить пусковой ток и одновременно добиться большого пускового момента, то берут электродвигатель с фазным ротором, а в цепь ротора вводят пусковой реостат.

2. Переключать со звезды в треугольник можно только те электродвигатели, которые предназначены для работы при соединении в треугольник, т. е. имеющие обмотки, рассчитанные на линейное напряжение сети.


Каминский Е. А.
Звезда, треугольник, зигзаг 5-е изд., переработ., М., Энергоатомиздат, 1984(Б-ка электромонтера; Вып. 556)
http://www.electromonter.info/lib/Motor/Wye-delta (http://www.electromonter.info/lib/Motor/Wye-delta)
Название: Re: На какой ток надо выбирать переключатель звезда-треугольник
Отправлено: slonik от 15.03.2014, 03:17:52
Это все понятно. Так конкретно на  сколько ампер нужен переключатель?
Название: Re: На какой ток надо выбирать переключатель звезда-треугольник
Отправлено: dcent25 от 15.03.2014, 03:36:49
Необходимо , как минимум, три переключателя (пускателя ).....

(http://razyva.ru/wp-content/uploads/91c074ac66/11/23/bde2462204.gif)
Название: Re: На какой ток надо выбирать переключатель звезда-треугольник
Отправлено: slonik от 15.03.2014, 03:49:25
Я уже купил один переключатель-треугольник -звезда.На 3 положения -0-звезда-треугольник. Вопрос хватит ли Un=690V,In=16A для трехфазного 7.5 кВт двигателя?
Название: Re: На какой ток надо выбирать переключатель звезда-треугольник
Отправлено: dcent25 от 15.03.2014, 13:19:28
Я уже купил один переключатель-треугольник -звезда.На 3 положения -0-звезда-треугольник. ...
Из каких компонентов   он состоит?
Нужно его фото...
...Вопрос хватит ли Un=690V,In=16A для трехфазного 7.5 кВт двигателя?
   Фото шильдика электродвигателя посмотреть бы.
  Рабочий ток у него где то в пределах 20А ,а вот может ли он работать в треугольнике,непонятно.
По напряжению переключатель подходит ,а вот по току под вопросом.
Название: Re: На какой ток надо выбирать переключатель звезда-треугольник
Отправлено: slonik от 15.03.2014, 16:34:21
Шильдика нет. А в таком режиме этот движок пришел с завода и работал уже лет 5.Просто сгорел контакт в переключателе звезда -треугольник. Такой больше не нашли. Вот купили какой я писал. Сейчас думаем подходит или нет. На старом переключателе есть надписи .Но неразборчивые.Указаны напряжения 200В-400В-690В и напротив них токи.Можно только разобрать что напротив 400В стоит ток 10А.
Название: Re: На какой ток надо выбирать переключатель звезда-треугольник
Отправлено: Topmo3 от 15.03.2014, 16:52:30
Что то мне кажется ... у вас диалог, как в поговорке ...  "ему про Фому, а он про Ерёму"  или типа "в огороде бузина, а в Киеве дядька".
Как я понял автор ведет речь про переключатель-пакетник или даже рубильничек, а ему схему с контакторами объясняют.
ТС расшифруйте свое "переключатель" ... хотя я, и сам, в случае с пускателями, написал бы "схема переключения", а не просто "переключатель".
Название: Re: На какой ток надо выбирать переключатель звезда-треугольник
Отправлено: slonik от 15.03.2014, 17:05:23
Вот новый переключатель-
URL=http://www.radikal.ru](http://i020.radikal.ru/1403/77/7f4b59fe8792.jpg)[/URL]

Сообщения объединены: 15.03.2014, 17:27:51
Вот данные движка-ОМ132МУ, 1450 об/мин ,Еще написано 400-690V,14.64-8.49A
Название: Re: На какой ток надо выбирать переключатель звезда-треугольник
Отправлено: Topmo3 от 15.03.2014, 17:39:18
Сколько то поработает ... имхо ... все зависит от оператора. Если не будет "тормозить" с переключением.
В смысле -
... дождаться полного разгона
... не задерживаться на среднем положении.
Не понятно, почему сразу не купили на 25 или даже на 40 ампер.
http://www.necm.ru/product/nizvolobor/382/# (http://www.necm.ru/product/nizvolobor/382/#) ... зайдите желающие на вкладку "АССОРТИМЕНТ"
Название: Re: На какой ток надо выбирать переключатель звезда-треугольник
Отправлено: dcent25 от 16.03.2014, 04:04:58
Вот новый переключатель-....

Диаграмма срабатывания контактов ,такая же как на поломанном? Если ,да ,то переключатель подойдет для вас.


Вот данные движка-ОМ132МУ, 1450 об/мин ,Еще написано 400-690V,14.64-8.49A

Интересно пуск тяжелый(что вращаете?)?
Получается разгоняете на звезде (690В),а затем на треугольник(400В).но при таком раскладе ,можно не успеть разогнать движок ,до перехода на треугольник,если момент на валу двигателя большой.

400-690V- это расчетное напряжение  http://cat.hansa-flex.com/ru/product/907914 (http://cat.hansa-flex.com/ru/product/907914)......
......Срок приведения в соответствие напряжений в электросети с более высокими требованиями по допускам в странах ЕС истек. Поэтому на табличках электродвигателей, отвечающих требованиям IE2, более не указывается диапазон напряжений. Вместо этого указывается расчетное напряжение. Двигатели в прогрессивном исполнении имеют более высокую расчетную мощность при тех же размерах по сравнению с двигателями согласно DIN.


P/S


На форуме"Форум инженеров автоматизации, электроников и приводистов"
Вы давали более подробную иyформацию....
Название: Re: На какой ток надо выбирать переключатель звезда-треугольник
Отправлено: Topmo3 от 16.03.2014, 10:22:28
...
 можно не успеть разогнать движок ,до перехода на треугольник,
...
Как это можно не успеть ... если за разгоном, следит оператор?  :D
Название: Re: На какой ток надо выбирать переключатель звезда-треугольник
Отправлено: slonik от 16.03.2014, 10:55:34
Да диаграмма срабатывания контактов такая же.значит разрешаете его  ставить ?
Название: Re: На какой ток надо выбирать переключатель звезда-треугольник
Отправлено: dcent25 от 16.03.2014, 17:44:57
Диаграмма срабатывания контактов ,такая же как на поломанном? Если ,да ,то переключатель подойдет для вас.