Электрофорум

Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Adler от 12.01.2014, 18:44:19

Название: подключение радио проводов в электро сеть
Отправлено: Adler от 12.01.2014, 18:44:19
Такой вопрос: в квартире есть стальные провода от радио точки ПТПЖ 2х1,2 причем сдвоенные. идут от щитка на лестнице на кухню, вопрос:
можно ли их использовать в качестве электро проводов 220 вт? получается что в бетоне протянуты 4 стальных провода сечение 1.2 мм. и если их возможно использовать в качестве электропроводки, то это оч хорошо, т.к. ненужно будет 20м штробить железобетона!
http://www.cabletrade.ru/ptpj.html (http://www.cabletrade.ru/ptpj.html) типа таких проводов
Название: Re: подключение радио проводов в электро сеть
Отправлено: aspid_das от 12.01.2014, 19:17:31
вопрос:
можно ли их использовать в качестве электро проводов 220 вт?
ответ: нельзя, да и бесполезно, у стали удельное сопротивление чуть не в 10 раз выше чем у меди,
а сечение ваших проводов не очень большое. При минимальной нагрузке изоляция расплавится.
Название: Re: подключение радио проводов в электро сеть
Отправлено: megrad от 12.01.2014, 20:38:49
железлобетон штробить не рекомендуют
http://www.offtop.ru/misi/v7_461465_1.php (http://www.offtop.ru/misi/v7_461465_1.php)
Название: Re: подключение радио проводов в электро сеть
Отправлено: Shturman от 12.01.2014, 21:18:25
ответ . Однозначно нельзя
Название: Re: подключение радио проводов в электро сеть
Отправлено: Adler от 12.01.2014, 22:30:42
спасибо за ответы, я  так понимаю не выдержит изоляция?
Название: Re: подключение радио проводов в электро сеть
Отправлено: megrad от 12.01.2014, 22:53:36
спасибо за ответы, я  так понимаю не выдержит изоляция?
да