Хочу приобрести тепловентилятор мощностью 18 Квт. Читая описания различных моделей наткнулся на противоречивые характеристики. У одной модели при заявленной мощности 18 Квт при напряжении 380В максимальный рабочий ток 28А (, у другой модели такой же мощности и напряжения максимальный рабочий ток 36,5А.
Насколько я понимаю рабочий ток вычисляется I=18КВт/380В=47А. Помогите разобраться.
-
Расчет мощности трехфазной сети
http://www.do1000volt.com/jelektromontazh-ufa/RASChJoT_MOShhNOSTI_TRJoHFAZNOGO_POTREBITELJa.html (http://www.do1000volt.com/jelektromontazh-ufa/RASChJoT_MOShhNOSTI_TRJoHFAZNOGO_POTREBITELJa.html)
Трёхфазная нагрузка называется равномерной, когда по всем фазным проводникам протекает одинаковый ток. При этом сила тока в нулевом проводнике равна нулю. Примером равномерной (симметричной) нагрузки являются трёхфазные электродвигатели. В этом случае мощность потребителя рассчитывается по формуле
P = 3*Uф*I* cos(φ) = 1,73Uл*I* cos(φ) (1)
всё зависит от схемы сборки тэнов
в этом случае http://tclime.ru/product/teplomash-kev-18s40e/ (http://tclime.ru/product/teplomash-kev-18s40e/)
скорей всего "звезда"
в втором http://tevin.su/catalog/teplopushki/hv-18t/ (http://tevin.su/catalog/teplopushki/hv-18t/)
"треугольник"
Расчёт трёхфазных цепей
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/780-raschjot-trjokhfaznykh-cepejj.html (http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/780-raschjot-trjokhfaznykh-cepejj.html)
-
при заявленной мощности 18 Квт при напряжении 380В максимальный рабочий ток 28А
Это ближе к истине.
-
при заявленной мощности 18 Квт при напряжении 380В максимальный рабочий ток 28А
Это ближе к истине.
Имеется ввиду ток в одной фазе или суммарный?
-
при заявленной мощности 18 Квт при напряжении 380В максимальный рабочий ток 28А
Это ближе к истине.
Имеется ввиду ток в одной фазе или суммарный?
В каждой фазе!
-
у другой модели такой же мощности и напряжения максимальный рабочий ток 36,5А
Может там двигатель вентилятора имеет большую мощность поэтому и ток больше
-
у другой модели такой же мощности и напряжения максимальный рабочий ток 36,5А
Может там двигатель вентилятора имеет большую мощность поэтому и ток больше
Мощность двигателей там примерно одинаковая 92Вт - на ток практически не влияет.
-
при заявленной мощности 18 Квт при напряжении 380В максимальный рабочий ток 28А
Это ближе к истине.
Имеется ввиду ток в одной фазе или суммарный?
В каждой фазе!
Суммарный ток будет в 3 раза больше или там более сложный расчёт?
-
Просто в каждой из фаз... амперы тут не плюсуются.. плюсуется только мощность каждой из фаз.. это так.. на пальцах