Название: Греется провод,что делать?
Отправлено: bastonext от 20.11.2013, 03:49:01
Подскажите в чем причина: Эл.котел 4,5кв,две ступени 1,5 и 3кв, подключен через провод 4квадрата и этот провод греется  по всей длине при работе котла на полную мощность(замерял-около 18А),все соединения в норме проверял не один раз. Я думаю может это из-за провода до счетчика,там алюминий 4жилы по 4кв,общий ноль и каждому по фазе(220V),после счетчика медь 4квадрата.Да,алюминий тоже греется,но он не теплый а горячий.
Что делать???
Название: Re: Греется провод,что делать?
Отправлено: megrad от 20.11.2013, 08:32:26
Для мощной нагрузки в идеале поставить отдельный автомат ( лучше  диф)
и отдельный кабель
котёл подсоеденён проводом - каким
установленная розетка не соотвествует мощности котла
бытовая розетка на 16 А у Вас 18
какая вилка на котле если литая то может из за неё
Название: Re: Греется провод,что делать?
Отправлено: dcent25 от 20.11.2013, 10:38:31
Подскажите в чем причина: Эл.котел 4,5кв,две ступени 1,5 и 3кв, подключен через провод 4 квадрата и этот провод греется  по всей длине при работе котла на полную мощность(замерял-около 18А),....Что делать???


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПРЯМООТОПИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ
http://www.dakon.ru/files/pubs/files/33/PTE.pdf (http://www.dakon.ru/files/pubs/files/33/PTE.pdf)


(http://img.ria.ua/photosnew/general/adv_photos/prodam_elektro_kotel_3kv_1_5kv_1_5kv__10976608f.jpg)
Ничего не делать,если температура провода не повышается ,а остается постоянной.



P/S
Выбор проводников по нагреву.....
http://www.ruscable.ru/info/pue/1-3.html (http://www.ruscable.ru/info/pue/1-3.html)


Выбор сечения кабеля и провода
http://electricalschool.info/main/lighting/478-vybor-sechenija-kabelja-i-provoda.html (http://electricalschool.info/main/lighting/478-vybor-sechenija-kabelja-i-provoda.html)
Название: Re: Греется провод,что делать?
Отправлено: bastonext от 21.11.2013, 00:06:04
Провод ШВВП 2на4 МЕДНЫЙ,включен без вилок и розеток через отдельный автомат МЮЛЛЕР 25А.
Нагревается до ощутимо теплого, до кипятка не греется, ток 18А ведь это меньше номинально-допустимого,и автомат  тоже нагревается.  ?
Название: Re: Греется провод,что делать?
Отправлено: dcent25 от 21.11.2013, 06:23:44
...автомат МЮЛЛЕР 25А......  тоже нагревается. ...


диапазон рабочих температур,°С – (-35…+70);

http://iek-barabashova.com.ua/p5466163-avtomaticheskij-vyklyuchatel-moeller.html (http://iek-barabashova.com.ua/p5466163-avtomaticheskij-vyklyuchatel-moeller.html)
Название: Re: Греется провод,что делать?
Отправлено: megrad от 21.11.2013, 12:13:31
Провод ШВВП 2на4 МЕДНЫЙ,включен без вилок и розеток через отдельный автомат МЮЛЛЕР 25А.
Нагревается до ощутимо теплого, до кипятка не греется, ток 18А ведь это меньше номинально-допустимого,и автомат  тоже нагревается.  ?
шввп  2х4
а Вы не ошибаетесь
может пвс 2х4
а сечение действительно такое может 2,5
Название: Re: Греется провод,что делать?
Отправлено: Micky от 10.01.2014, 17:45:06
провода и кабели расчитаны на работу до +70 градусов. ничего страшного. хотите перестраховаться - поменяйте на большее сечение.