Уважаемые коллеги !!! Вот столкнулся с такой ситуацией : одна из генерирующих компаний заказала установку большого количества кондиционеров, что самое интересное в тех задании на аукцион пункта как проект НЕТ (уже смешно).... ну не буду отвлекаться, теперь требуют чтобы на каждый кондишен было УЗО ведь в сырую погоду будет утечка через внешний блок ..... ставить им узо на 300-400 мА не вижу смысла. Что посоветуете
-
1 какое техзадание
2 чем обоснована установка узо
3 после узо надо ставить автоматы
-
.... проект НЕТ ....требуют чтобы на каждый кондишен было УЗО ..... ставить им узо... не вижу смысла. Что посоветуете
Блоки кондиционеров ,установлены вне зоны прямой досягаемости людьми(персоналом генерирующей компании ),поэтому необходимости установки УЗО нет.
-
я не про проект
я про техзадание
-
.... проект НЕТ ....требуют чтобы на каждый кондишен было УЗО ..... ставить им узо... не вижу смысла. Что посоветуете
Блоки кондиционеров ,установлены вне зоны прямой досягаемости людьми(персоналом генерирующей компании ),поэтому необходимости установки УЗО нет.
Благодарю .... очень Ёмко и кратко.... надеюсь прокатит
-
теперь требуют чтобы на каждый кондишен было УЗО ведь в сырую погоду будет утечка через внешний блок ..... ставить им узо на 300-400 мА не вижу смысла.
если требуют, так поставьте
что гласит ПУЭ
Суммарный ток утечки с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен быть более 1/3 номинального отключающего тока УЗО.
При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 ампер тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 метр длины фазного проводника.
з.ы.
"Делай что сказал Купец, вот и будешь молодец!" (c)
а то так и недолго проиграть в аукционе