Электрофорум

Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: vovan5150 от 12.11.2013, 16:32:59

Название: Вопрос по ИБП (не стандартное решение)
Отправлено: vovan5150 от 12.11.2013, 16:32:59
Добрый день.
У меня цель - обеспечить систему видеонаблюдения резервным питанием на 5-6 суток.
В состав системы входят:
1)видеорегистратор (по документации потребление 35 Вт с жестким диском)
2) 2 уличные камеры (по 11 Вт каждая при включенной ик-подсветке, беру в расчет максимум)
Итого получаем суммарное потребление: не более 60 Вт.

Из всего, что специально делают для видеонаблюдения и систем безопасности я не подобрал для себя подходящей системы.
По моим рассчетам, мне необходимо, чтобы 12 вольтовые АКБ имели суммарную ёмкость в 800Ач. 
800*12/60=160 часов

Скажите, пожалуйста, подходит ли для меня данное уствройство, к кторому будет подключено 4 АКБ по 200Ач:

http://5000wt.ru/ups/cyberpower/model/cyberpower_cps_1000_e/ (http://5000wt.ru/ups/cyberpower/model/cyberpower_cps_1000_e/)

Спасибо за внимание.
Название: Re: Вопрос по ИБП (не стандартное решение)
Отправлено: SHTuZER от 12.11.2013, 22:44:03
Не подходит судя по параметрам. По паспорту макс ёмкость Акк. батареи - 600Ачас.
Название: Re: Вопрос по ИБП (не стандартное решение)
Отправлено: vovan5150 от 13.11.2013, 00:32:40
Спасибо, не учел это факт в описании, сразу посмотрел на таблицу)
Тогда мой вариант вот этот: http://5000wt.ru/ups/cyberpower/model/cyberpower_cps_1500_pie/ (http://5000wt.ru/ups/cyberpower/model/cyberpower_cps_1500_pie/)
Название: Re: Вопрос по ИБП (не стандартное решение)
Отправлено: lanchakov от 28.11.2013, 11:09:04
Я думаю и 600 ампер часов хватит. Во первый 600*12/60=120 часов (5 суток без учета кпд)
Во вторых всегдали ИК подсветка у камер будет работать? Возможно только ночью?
Хотя учитывая стоимость батарей, цена ИБП в них просто растворяется.
Название: Re: Вопрос по ИБП (не стандартное решение)
Отправлено: SHTuZER от 28.11.2013, 17:03:34
цена ИБП ...
Думаю, нужно учесть и то, что АвтоАккумуляторы, если их ставить, долго не проработают в такой схеме.
Название: Re: Вопрос по ИБП (не стандартное решение)
Отправлено: sergey_sav® от 28.11.2013, 20:53:51
Не очень понятно одно... за каким бесом ставить CyberPower, если питание девайсов 12В?
Или что-то не указали в начальных условиях?... ;)

Для более точного решения стоит указать и модели применяемых устройств..., ибо мало ли чего упустили. Сомнительна цифра по регистратору, так как стартовая мощность только жёсткого диска может быть и порядка 35Вт, а рабочая прим. 20Вт...
Название: Re: Вопрос по ИБП (не стандартное решение)
Отправлено: Micky от 18.02.2014, 15:34:44
так видеорегистратор-то видимо на 220 В. большой такой, вроде двд-плейера. А интересно, где такие перерывы в электроснабжении?
Название: Re: Вопрос по ИБП (не стандартное решение)
Отправлено: SHTuZER от 18.02.2014, 17:01:21
Скорее всего это автономка. Вопрос, только, зачем именно автономка.