Пожалуйста, помогите правильно расчитать: в торговом центре витрина арендуемого торгового места оформлена диодной лентой протяженностью 10м, которая светит 12 часов в сутки, сколько же кВт потребляет данная лента за 30 дней (месяц) , 1 метр данной диодной ленты потребляет 7,2 Вт.
-
Электроплита мощностью 2 кВт за 15 минут потребит из электросети и отдаст в окружающую среду энергию, равную 2 кВт ⋅ 0,25 ч = 0,5 кВт⋅ч;
Электролампа мощностью 100 Вт, включаемая ежедневно на 8 часов, за месяц потребляет 0,1 кВт ⋅ 8 ч/день ⋅ 30 дней = 24 кВт⋅ч.
Энергосберегающая лампа мощностью 20 Вт, включаемая ежедневно на 8 часов, за месяц потребляет 0,02 кВт ⋅ 8 ч/день ⋅ 30 дней = 4,8 кВт⋅ч.
Аккумулятор напряжением 12 В и емкостью 50 А⋅ч теоретически может отдать в нагрузку 0,6 кВт⋅ч энергии (12⋅50=600 Вт⋅ч=0,6 кВт⋅ч).
-
Получается: 10 м *7,2 Вт= 72 Вт, 0,072кВт/ч *12 часов *30 дней = 25,92 кВт/ч в сутки.
Напряжение сети 220 вольт и понижающий трансформатор никакой роли в расчетах не играют?
-
Извените, не 25,29 кВт/час в сутки, а 25,29 кВт/ч в месяц.
-
всё так просто
-
Спасибо большое!
-
..... 1 метр данной диодной ленты потребляет 7,2 Вт.
...Напряжение сети 220 вольт и понижающий трансформатор никакой роли в расчетах не играют?
Эта, "потребляет 7,2 Вт.", при каком напряжении на диодной ленте и откуда взята эта величина мощности ?
-
Напряжение в торговом центре 220 Вольт, арендатор торговой точки предоставила информацию о том, что 1 метр диодной ленты, которая освещает ее витрину потребляет 7,2 Вт (что написано на упаковке к этой ленте).
Арендатору был предоставлен вышеуказанный расчет о потреблении данного освещения ( 10 метров диодной ленты) в месяц, т.е. 25,29 кВт/ч в месяц. На что она задала вопрос, а понижающий трансформатор на данный расчет никак не влияет?
-
.... арендатор торговой точки предоставила информацию о том, что 1 метр диодной ленты, которая освещает ее витрину потребляет 7,2 Вт (что написано на упаковке к этой ленте). .. На что она задала вопрос, а понижающий трансформатор на данный расчет никак не влияет?.
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ. ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
http://ledmarket.com.ua/page/gibkie-svetodiodnie-lenti.html (http://ledmarket.com.ua/page/gibkie-svetodiodnie-lenti.html)
Мощность дается для выбора блока питания
-
На что она задала вопрос, а понижающий трансформатор на данный расчет никак не влияет?
транс понижает напряжение а не ток
меньше напряжение больше ток
физика 6 класс
ненавижу торгашек
как продать то дорого
как купить везде выгоду ищут
пусть лучиной пользуется
-
Напряжение в торговом центре 220 Вольт, арендатор торговой точки предоставила информацию о том, что 1 метр диодной ленты, которая освещает ее витрину потребляет 7,2 Вт (что написано на упаковке к этой ленте).
Арендатору был предоставлен вышеуказанный расчет о потреблении данного освещения ( 10 метров диодной ленты) в месяц, т.е. 25,29 кВт/ч в месяц. На что она задала вопрос, а понижающий трансформатор на данный расчет никак не влияет?
Наталья, вы все правильно посчитали. Осталось ответить арендатору-заказчику, что лента может работать от сети 220В только через драйвер (преобразователь трансф+выпрямитель), который при расчете конечно был учтен.
И еще: скорее всего эти 10м состоят из двух кусков по 5м, лучше запитать каждый кусок отдельным преобразователем по 50W (с запасом)
-
Получается: 10 м *7,2 Вт= 72 Вт, 0,072кВт/ч *12 часов *30 дней = 25,92 кВт/ч в сутки.
Напряжение сети 220 вольт и понижающий трансформатор никакой роли в расчетах не играют?
Упрощенный вариант... тут не учтены потери в проводах, и самое важное это нестабильность напряжения в сети.
Причем надо отметить и точность названия блока преобразования напряжения (трансформатор, импульсный блок питания, или модный термин - драйвер) у них разный КПД, а это вносит поправки в конечный результат, в сторону увеличения в пределах от 0,02 до 0,15
Если арендодателя такой подсчет устроит, то можете предъявлять... Я, бы, как представитель арендодателя, обязательным условием указал установить счетчик... И как арендатор, тоже бы на вводе у себя поставил счетчик
-
Спасибо всем огромное за помощь!