Электрофорум
Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: griha09 от 16.10.2013, 00:36:33
-
В насосной стоит электродвигатель АДМ80А2ЖУ2, у него на бирке написано что у него схема подключения "звезда". А мне кажется что это "треугольник". Электродвигатель подключен через схему автоматики состоящую из: РПН или РСНФ(не помню); РЭК 78/3; РТИ-1314; контактор.
-
При схеме присоединения "треугольником" из корпуса двигателя (от обмоток) выводятся шесть концов, на фото видны только три конца, при этом нет даже нулевого вывода.
...А мне кажется что это "треугольник"...
По каким признакам Вам "кажется" ?
-
При схеме присоединения "треугольником" из корпуса двигателя (от обмоток) выводятся шесть концов, на фото видны только три конца, при этом нет даже нулевого вывода.
...А мне кажется что это "треугольник"...
По каким признакам Вам "кажется" ?
Именно потому что нет нулевого вывода и выходит три конца.
-
однозначно звезда
-
Концы обмоток не выведены, только начала, коммутация выполнена внутри корпуса.
А там он может быть распаян как звездой так и треугольником. По внешнему виду
это не определить. Чаще всего выводят 3 конца соединяя звездой, но может быть и спецзаказ
-
....у него на бирке написано что у него схема подключения "звезда"....
...может быть распаян как звездой так и треугольником. По внешнему виду это не определить. Чаще всего выводят 3 конца соединяя звездой, но может быть и спецзаказ...
Поэтому придется верить данным на табличке...
-
Есть варианты: снять крышку и рассмотреть распайку. Звезду легко узнать. И второе - замерить ток и сравнить с указанной мощностью на табличке.
-
Убедился, "звезда"
-
Как?
-
В насосной стоит электродвигатель АДМ80А2ЖУ2, у него на бирке написано что у него схема подключения "звезда". А мне кажется что это "треугольник". ...
Дельное предложение..... замерить ток и сравнить с указанной мощностью на табличке.
Ну а насчет кажется -наверное сами знаете,........
-
снял крышку и посмотрел распайку