Электрофорум

Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: элеVit от 10.10.2013, 20:36:03

Название: Проблема со светодиодным светильником СДС "ММЗ"-70-03
Отправлено: элеVit от 10.10.2013, 20:36:03
Доброго времени суток. Возникла проблема: не загорается светодиодный светильник СДС "ММЗ"-70-03. Ситуация такая : после монтажа проверили - все светильники горели. Прошло некоторое время (в течении которого светильники не работали) включили опять и часть светильников не загорелась. После проверки выяснилось, что светильники были подключены не правильно перепутаны фаза и ноль. Может ли это быть причиной выхода светильников из строя и если да, то на сколько это серьезно? Возможен ли ремонт светильников? Спасибо.
Название: Re: Проблема со светодиодным светильником СДС "ММЗ"-70-03
Отправлено: aspid_das от 10.10.2013, 22:53:44
...перепутаны фаза и ноль. Может ли это быть причиной выхода светильников из строя...
Однозначно нет, поскольку светодиод питается по постоянке, какой бы драйвер там не стоял
Цитировать
и если да, то на сколько это серьезно? Возможен ли ремонт светильников?
вам бы открыть хоть один да сфотографировать. какая там начинка? в идеале конечно схему посмотреть да где ее взять?
Название: Re: Проблема со светодиодным светильником СДС "ММЗ"-70-03
Отправлено: элеVit от 10.10.2013, 23:40:51
...перепутаны фаза и ноль. Может ли это быть причиной выхода светильников из строя...
Однозначно нет, поскольку светодиод питается по постоянке, какой бы драйвер там не стоял
Цитировать
и если да, то на сколько это серьезно? Возможен ли ремонт светильников?
вам бы открыть хоть один да сфотографировать. какая там начинка? в идеале конечно схему посмотреть да где ее взять?
Я тоже думаю, что фазировка не должна иметь такое значение, но в паспорте написано, что подключать необходимо фаза-фаза сети, ноль-ноль сети. Схему сфотографирую если откроем светильник, он с пломбами...
Название: Re: Проблема со светодиодным светильником СДС "ММЗ"-70-03
Отправлено: dcent25 от 11.10.2013, 00:57:00
... Может ли это быть причиной выхода светильников из строя....? ...

А вы напряжение проверяли на клеммах светильников,где перепутали провода ?Они скорее всего целые.
Название: Re: Проблема со светодиодным светильником СДС "ММЗ"-70-03
Отправлено: элеVit от 11.10.2013, 07:19:03
Да, напряжение проверяли.
Название: Re: Проблема со светодиодным светильником СДС "ММЗ"-70-03
Отправлено: Topmo3 от 11.10.2013, 19:48:39
... выяснилось, что светильники были подключены не правильно перепутаны фаза и ноль. Может ли это быть причиной выхода светильников из строя...?
Как я понял в комплект входят "Преобразователь А302-150-F3   +24в/  220в  150 Вт -1 шт." и "Вилка «Евро» В16-003  -1 шт." ... т.е. вилкой можно в розетку ... фаза полюбому куда попало может попасть ... так что это не причина.
Возможен ли ремонт светильников?
Возможно все ... Вы сначала определите, где неисправность ... в светильнике или в преобразователе.
Можно ведь светильник подключить к постороннему источнику в 24 вольта ... проверка светильника.
Можно взять лампочку от КАМАЗа и подключить к преобразователю ... проверка источника.