Всем здрасьте,поясните пожалуйста,просиотрел тут на форуме темы по заземлению и хочу понять, чисто для себя, было написано что повторное заземление должно быть не более 4Ом,или 15Ом ,но ведь вроде в ПУЭ написано что СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕ НОРМИРУЕТСЯ, или я неправ?
-
Где написано? Ссылка? А если сопротивление повторного заземлителя будет килоом на 100 то смысл в нем?
-
ПУЭ п.1.7.61.
-
не успел написать,опередили, да пункт 1.7.61 это что значит на вводе в здание контур не нормируется!???
-
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.
т.е. можно делать можно нет
-
aspid_das это понятно что можно сделать, не делать, а всеж определенное сопротивление у него сколько должно быть?
p.s. помню у меня на работе проведи монтаж новой элктропроводки,заменили ВРУ, сделали новый контур, зааели в щитовую,а потом приезжала лаборатория,мерили сопротивление,спрашивается ЗАЧЕМ? если оно не нормируется
-
Там где оно должно быть в обязательном порядке его сопротивление нормируется.
Там где его можно делать можно нет - не нормируется.
Зависит от того как формулирует ПУЭ.
Я и удивился что сопротивление не нормируется, тогда в нем и смысла нет.
-
т.е.в ПУЭ не прописано где оно должно быть обязательно?
а сопротивление его наверно должно быть в проекте по монтажу ?
-
т.е.в ПУЭ не прописано где оно должно быть обязательно?
а сопротивление его наверно должно быть в проекте по монтажу ?
ПУЭ-7 п. 1.7.102
ПУЭ-7 п. 1.7.103
И в этом случае в формулировке уже не "рекомендуется" а "должны" соответственно приводятся данные
-
т.е.в ПУЭ не прописано где оно должно быть обязательно?
а сопротивление его наверно должно быть в проекте по монтажу ?
ПУЭ-7 п. 1.7.102
ПУЭ-7 п. 1.7.103
И в этом случае в формулировке уже не "рекомендуется" а "должны" соответственно приводятся данные
в п. 1.7.103 написано про сопротивление повторного заземления ВЛ при вводе в ЭУ?, это относится к контуру подключенному в ВРУ или нет, чтото не разберу?
всетаки мне кажется в любом случае оно не нормируется(во всяком слусае в п.1.7.103 написано про сопротивление ЗУ воздушных линий,а никак не собственного контура в ВРУ)
Растолкуйте пожалуйста???
-
ПТЭЭП пр.3.1 таб.36