Электрофорум

Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: krepish от 17.08.2013, 20:39:22

Название: Вводной автомат, помогите разобраться
Отправлено: krepish от 17.08.2013, 20:39:22
Здравствуйте. Купил дифавтомат 40А/300мА и решил поставить его на вход. Проблема в том, что он однополюсной, отключает только фазу. Можно ли перед ним установить обычный двухполюсной  автомат на 40А , который бы отрубал одновременно и ноль и фазу? То есть получится: двуполюсной автомат на 40А на ноль и на фазу ---- дифавтомат 40А/300ма на фазу.
Название: Re: Вводной автомат, помогите разобраться
Отправлено: Shturman от 17.08.2013, 20:45:04
Дифавтомат по определинию не может быть однополюсным. Вы что-то путаете. Выложите фото сие "чуда"
Название: Re: Вводной автомат, помогите разобраться
Отправлено: krepish от 17.08.2013, 21:39:54
Я не совсем правильно сказал. Дифавтомат двуполюсной, но выключатель на нем находится только на фазе. Как я понимаю, при его отключении, отключается только фаза. Вот фото
Название: Re: Вводной автомат, помогите разобраться
Отправлено: Shturman от 17.08.2013, 21:58:06
Цитировать
Как я понимаю, при его отключении, отключается только фаза. Вот фото
Вы понимаете не правильно. И фазу и ноль он будет отключать. Это понятно по схеме на корпусе.  Только в фазном полюсе установлен тепловой и элетромагнитный расцепители , а в нулевом их нет. не парьтесь никакого дополнительного автомата вам не надо
Название: Re: Вводной автомат, помогите разобраться
Отправлено: krepish от 17.08.2013, 23:13:31
Спасибо большое. Успокоили.
Название: Re: Вводной автомат, помогите разобраться
Отправлено: krepish от 18.08.2013, 00:51:28
У меня еще один вопрос. Каким сечение провода делать соединения автоматов и узо внутри распределительного щитка?
Если я, например, соединяю вводной дифавтомат на 40А с УЗО на 40А/30мА, а от этого УЗО на 3 автомата по 10А для света. Я как понимаю, от узо к автоматам мне надо вести кабель сечением 1,5 мм, а от дифавтомата до этого УЗО кабель сеченим 4-6 мм?
Название: Re: Вводной автомат, помогите разобраться
Отправлено: aspid_das от 18.08.2013, 01:32:08
Правильно понимаете. От узо к автоматам должен держать длительное время максимальный суммарный ток,
4мм и 1,5мм будет достаточно. Только перемычки на 1,5 будут жалко выглядеть, чисто внешне.
Возьмите 2,5 если возможность есть. Это конечно не принципиально.
Название: Re: Вводной автомат, помогите разобраться
Отправлено: dcent25 от 18.08.2013, 02:24:28
... Я как понимаю, от узо к автоматам мне надо вести кабель сечением 1,5 мм, а от дифавтомата до этого УЗО кабель сеченим 4-6 мм?

Посмотреть бы однолинейку сего чуда! :)
Название: Re: Вводной автомат, помогите разобраться
Отправлено: megrad от 18.08.2013, 15:33:13
монтаж выполняется проводом пв1 4 мм2  6 мм2 либо пв3 такого же сечения с обязательным лужением либо опрессовкой концов
Название: Re: Вводной автомат, помогите разобраться
Отправлено: aspid_das от 18.08.2013, 15:54:07
монтаж выполняется проводом пв1 4 мм2  6 мм2

Почему так?
Название: Re: Вводной автомат, помогите разобраться
Отправлено: megrad от 18.08.2013, 21:07:20
согласно логики всё зависит от потребляемой мощности квартиры
вот таблица http://os-info.ru/montaj/spravochnye-tablicy.html (http://os-info.ru/montaj/spravochnye-tablicy.html)
если хозяин считает что потребление маленькое то мона хоть 0,75 мм2
как всегда
1 считается общая единовременная мощность
2 выбирается колличество линий
3 по мощности линий выбирается номинал автоматов и время их срабатывания

да розеточные линии нуно делать 3х2,5 по меди
но в щитке мощности ссумируются и провод будет грется
поэтому разводку в щите лучше сделать 4 мм2 по меди
перемычки между автоматами должны быть не разрывными
или лучше заменить шиной
для увиличения площади контакта в зажиме лучше разделать провод побольше и сложить в двое
как у нас его называют "U" контакт до 6 мм2 включительно
Название: Re: Вводной автомат, помогите разобраться
Отправлено: aspid_das от 18.08.2013, 21:22:42
Так 0.75, 3*2.5, 4 или 6? Вы как-то все перебрали.
Автоматы стоят 10А. 1.5мм держит 19А . Ниче там греться не будет.
Другое дело что три провода под одну клемму зажимать это моветон.
Лучше уж 4мм и шинная разводка.   
Название: Re: Вводной автомат, помогите разобраться
Отправлено: megrad от 18.08.2013, 21:29:18
по мне 6 мм2 сделал и забыл
мона вспомнить совок когда на вводе стояли 25 а
на свет и розетки 16 а
а вся проводка выполнялась аппв 2х2,5
и все розетки были 6 а
Название: Re: Вводной автомат, помогите разобраться
Отправлено: megrad от 18.08.2013, 21:53:05
все упоминают что провод держит столько то
согласен но это кратковременно допустимый ток
провод считается рабочим даже при 50 град нагревании
а потом происходят необратимые процессы как с изоляцией так и сматериалом проводника
для чего нужна изоляция на электрокабелях и проводах
для электробезопасности чтоб не било не щипало
а так мона было выпускать одни шины какая экономия получится
не надо грузить проводник до состояния отжига
пусть будет холодным дольше простоит
поэтому всегда закладываю запас
дорого да но мне кажется не дороже пожара
обои меняются раз в три года шторы раз в пять лет
мебель раз в 10 лет
электропроводка делается один раз и любая экономия  в ней приводит к потерям
живёте богато и скучно экономте на проводах потом купите новую плиту холодильник телевизор
а что мелочится новую квартиру потому что всё погорело
посмотрите ВСЕ http://electroforum.su/index.php/topic,98.0.html (http://electroforum.su/index.php/topic,98.0.html)
все кто там пострадал хотели сэкономить хотите попасть в этот раздел экономте
Название: Re: Вводной автомат, помогите разобраться
Отправлено: aspid_das от 18.08.2013, 22:04:36
Дык и так запас двукратный. 19А предельно допустимый а автомат ограничивает 10А.
На счет запаса согласен, только если это одиночный заказ. А если осмечиваете крупный заказ?
Запас выльется в перерасход средств. Все хорошо в меру. 
Название: Re: Вводной автомат, помогите разобраться
Отправлено: megrad от 18.08.2013, 22:11:44

Другое дело что три провода под одну клемму зажимать это моветон.

зачем три провода помона поставить кросс модуль http://www.electro-mpo.ru/card38027.html#.UhDyLEBALs4 (http://www.electro-mpo.ru/card38027.html#.UhDyLEBALs4)
или Распределительный блок http://www.electro-mpo.ru/card23103.html#.UhDx_kBALs4 (http://www.electro-mpo.ru/card23103.html#.UhDx_kBALs4)
Название: Re: Вводной автомат, помогите разобраться
Отправлено: megrad от 18.08.2013, 22:16:20
Дык и так запас двукратный. 19А предельно допустимый а автомат ограничивает 10А.
предпочитаю запас в проводе