Электрофорум

Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: anastas_mik от 16.08.2013, 01:57:07

Название: Выбивает вводной автомат 40А
Отправлено: anastas_mik от 16.08.2013, 01:57:07
Всем привет! Нужно ваше мнение.
От щитка в квартиру идет 3 фазы через трехполосный автомат 40А. Провод сечением 6 квадратов. Плюс земля и ноль.
Провода были просто заведены и питали символическую нагрузку (перфоратор, лампочки)
Обратил внимание, что когда я пришел, автомат был выключен. Сегодня собрал щиток и подключил проводку в квартире к вводу. И вводной автомат начало вырубать. Причем не по КЗ, а с интервалом 5-10 минут. Проверил провода идущие от щитка к кварте. Нигде КЗ не было ни между собой, ни с нулем, ни с фазой. Проводка в квартире тоже проверена. В номинала 2МОма.
У кого какие мысли?
Я думаю что это может быть из-за самого трехполосника? Одна из клемм на нем была окислившейся. Может у него где-то внутри коротит? Да и провода не греются при выбивании. ???
Название: Re: Выбивает вводной автомат 40А
Отправлено: dcent25 от 16.08.2013, 02:50:54
Отключите автомат 40А и отбросьте три фазы после него .
Включите автомат и подождите пол часа ,если ни чего не произойдет,опять отключите автомат и подключите 1фазу и опять включите его -- подождите пол часа и тд .....
Может получится таким образом выявить поломку автомата или фазу на которой появляется кз
Проследите за квартирой в течении 2х часов ,после экспериментов ,чтобы не было пожара!
Название: Re: Выбивает вводной автомат 40А
Отправлено: moshkarow от 16.08.2013, 21:20:49
назовите пожалуста марку автомата.
 провод многопроволочный или моножила.
 желательно через наконечник или если это моножила приплюснуть.
 какая нагрузка подключена
Название: Re: Выбивает вводной автомат 40А
Отправлено: anastas_mik от 17.08.2013, 15:40:50
Dcent25 - моя вам благодарочка.)) Оказалась полуперебита одна из фаз. Мудаки-штукатуры постарались. Вероятно провода в штробы запихивали дубиной. На ней по всей видимости была повреждена изоляция. И замыкание начиналось через слой штукатурки. Поскольку провода шли жгутом, то было емкостное замыкание на ноль. Т.е. на КЗ - сразу не звонится, а только про прошествии некоторого времени. Обрубил фазу - кинул её в короб для слаботочки, а фули, не ковырять же штукатурку.
Выявил так. Ставил мультиметр на сопр. 20кОм. И звонил каждую фазу-ноль и фаза-земля. На подбитой фазе был заряд провода - счетчик быстро-быстро уходил вверх. 5кОм-10-18 за полсекунды. Как при зарядке конденсатора. Дальше дело техники. Только уронил при монтаже "фазу" на щиток )) Грохотнуло маленько )) Но это уже другая история. Как грится:"Человек с пустым кишечником, никогда не покажет явные признаки испуга".
Название: Re: Выбивает вводной автомат 40А
Отправлено: SHTuZER от 17.08.2013, 17:13:02
От стенки током не било? Мне как-то приходилось помогать клеить обои в коридоре у одного знакомого в старом фонде. От стены реально било током.  Разломали стену, оказалось что оголенные провода были замазаны просто штукатуркой.