Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Slava66 от 23.07.2013, 20:25:07
-
Такой вопросик:промышленная плита,подключенная через автомат и пускатель ПМА,так вот пробило конфорку на корпус,и отключился пускатель (на нем нет никакой защиты) а автомат остался включенным. Вопрос почему отключился пускатель? может при замыкании падает напряжение на катушке МП?
-
Сгорела катушка пускателя
-
Сгорела катушка пускателя
нет, пускатель целый просто отключился.
-
Такой вопросик....автомат остался включенным. Вопрос почему отключился пускатель? ....
Cгорел контакт терморегулятора .....
-
....
[/quote]
Cгорел контакт терморегулятора .....
[/quote]
да,замкнули провода от переключателя,пробило спираль конфорки на корпус,но вопрос в том почему отключился пускатель,непойму ведь в нем нет НИКАКОЙ защиты,ни теплового реле,ничего?
-
...промышленная плита,...
Причем тут переключатель и соединенные провода....?
Проверьте напряжение на катушке пускателя и после автомата,терморегулятор может стоять и в цепи канфорки.
...автомат остался включенным. ...
Каkой ток отсечки автомата?
P/S
(http://www.module-sb.ru/images/konechno_raznostnaya_shema_81_105.jpg),.
-
В описании пускателя есть фраза - "Если вместе с пускателем используют тепловое реле, то его крепят к пускателю при помощи специального угольника." Может так и есть?
-
Корпус плиты не занулён, или плохой контакт с нулём, автомат может не выбивать, а напряжении на катушке падает при замыкании.
-
Если замкнуло на корпус ту фазу, к ктр подключена катушка, то понятно.
-
Ну дак надо проверить)))
-
а напряжении на катушке падает при замыкании.
Это точно??? тогда понятно почему отключился
.а никаких тепловых реле на пускателе нет.
Dcent25 терморегуляторов тож там нет , плита древняя:)) там даже индикаторных лампочек не предусмотрено заводом.
-
....плита древняя:)) там даже индикаторных лампочек не предусмотрено заводом.
Автомат и проводка плиты, такая же древняя?
Может ,одна из фаз приходит на катушку пускателя ,через тэн(ы) ?
P/S
Ответ # 5
...автомат остался включенным. ...
Каkой ток отсечки автомата?
...
-
Dcent25 ток отсечки 50 А, но автомат старый серии А37**.
-
А номинальный ?
-
Номинальный вроде 160.А
тепловой выставлен на 50А
-
Фото шильдика ,или передней панели автомата ,можно выложить?
Как у Вас выполнен ввод электроэнергии в здание ,где стоит печь ,воздушной линией или кабельной и каким сечением?
-
фото смогу только завтра,ввод кабель с опоры вл,4*50мм
-
Просадка напряжения при кз, на подходящей ВЛ (или на скрутках ,зажимах) ,вот автомат и не выбивает - мощность уходит на нагрев провода ВЛ (или на скруток ,зажимов)....
Пускатель сработал (отключился ), при кз, как параметрическая защита ,по просадке напряжения на катушке пускателя ,
Вам бы провести замеры петля- фаза- ноль,а то можно у себя и пожарчик устроить...
-
К сожалению фото не могу выложить инет помер,пишу с телефона,выложил фото автомата на хостинг,но оно там размытое,ничего не разобрать.
http://savepic.org/4274499.jpg (http://savepic.org/4274499.jpg)